PDA

Просмотр полной версии : Связка Owen+ ПВТ100+ реверсивный двигетель



Sigurd
26.12.2022, 10:20
Здравствуйте коллеги.
Извините, если тема уже была.
Есть задача- установить Owen+ ПВР100 в теплицу.
Алгоритм:
- при превышении либо 30С, либо 60% влажности- отдается команда на привод и открываются окна;
- при нормализации показаний- отдается команда на привод и окна закрываются.

Накарябал кое-что, но получилось не совсем так, как хочется.
Прошу не пинать, с ПО занимаюсь меньше 2 недель, Гугл особо не помог :-(

64814

64815

С наступающим Новым годом!!!

Sergej_
26.12.2022, 10:40
Здравствуйте коллеги.
Извините, если тема уже была.
Есть задача- установить Owen+ ПВР100 в теплицу.
Алгоритм:
- при превышении либо 30С, либо 60% влажности- отдается команда на привод и открываются окна;
- при нормализации показаний- отдается команда на привод и окна закрываются.

Накарябал кое-что, но получилось не совсем так, как хочется.
Прошу не пинать, с ПО занимаюсь меньше 2 недель, Гугл особо не помог :-(

6481464815

С наступающим Новым годом!!!

Относительная влажность воздуха крепко связана с температурой этого воздуха. Поэтому может что-то пойти не так. По влажности наверное надо хорошо подумать прежде чем открывать. Или на улице климат тоже контролировать. Ещё проблема теплиц это ветер, смотря как сделано проветривание, оторвать форточку запросто может.

Sigurd
26.12.2022, 11:00
теплица 100 м. Одна форточка 25 м длиной и порядка 15 м шириной. соответственный вес, и каркас. Для отрыва нужен шторм.
в теплице система спринклеров и туман низкого давления. За их работу отвечает другие контроллеры.
Вопрос в ом, что находясь на солнце воздух нагревается и тут, как раз открывается форточка для проветривания. влажность практически тоже самое, при излишнем поливе и высокой температуре- надо проветрить.
в общем, нащальнике видит это так )
Можно исключить параметр влажность.
Остается температура
Расклад тот же. Температура поднялась- открытие на проветривание, нормализовалась- закрытие

Sergej_
26.12.2022, 11:16
Двухпозиционный регулятор в м.к. есть макрос с гистерезисом он Вам поможет. Картина в плохом разрешении прикреплена у Вас. По поводу форточки не знаю как у вас сделано, но конструкции с форточками во всю длину наверху, ветер переносят плохо , выворачивает запросто.
.

Sigurd
26.12.2022, 11:26
благодарю- поковыряюсь.
Разрешение не позволяет, увы

Dimensy
26.12.2022, 11:30
Вот как вариант

64820

Макросы взяты из менеджера компонентов

Sigurd
26.12.2022, 12:15
спасибо- прекрасная реализация )