PDA

Просмотр полной версии : ЭМИС-ВИХРЬ 200 + МВ110-224.8А



sound6
23.12.2022, 08:49
Доброго всем дня. Если кто знает и может помочь, подскажите пожалуйста. Если я по этой схеме от производителя ЭМИС-ВИХРЬ 200 вместо вторичного преобразователя с пассивным входом, установлю МВ110-224.8А, возникнут ли какие то проблемы? Просто никак не пойму, в РЭ на МВ110-224.8А указано что токовый вход универсальный. Что это собственно значит?
Заранее всем спасибо за любые ответы.64768

1exan
23.12.2022, 08:55
Доброго всем дня. Если кто знает и может помочь, подскажите пожалуйста. Если я по этой схеме от производителя ЭМИС-ВИХРЬ 200 вместо вторичного преобразователя с пассивным входом, установлю МВ110-224.8А, возникнут ли какие то проблемы? Просто никак не пойму, в РЭ на МВ110-224.8А указано что токовый вход универсальный. Что это собственно значит?
Заранее всем спасибо за любые ответы.64768

Проблем не должно быть. Резистор навесной не забудьте на входе 8А

sound6
23.12.2022, 09:31
Они там и так уже есть. Просто решили провести ОПИ с ЭМИС-ВИХРЬ 200 вместо Метран 305ПР. Руководство считает, что с ЭМИСом они будут меньше собирать отложения внутри расходомера.
А вчера при пробном монтаже выяснилось, что что при текущей схеме ЭРИС не выдает по 4-20 ничего. Как оказалось у Метрана токовый выход активный, а у ЭМИСа пассивный.
Ок. Спасибо. Будем менять схему.
64769

sound6
19.01.2023, 13:14
Всем спасибо. Тему можно закрывать. Оборудование работает исправно.