Просмотр полной версии : Эксплуатация ТРМ133 (проблемы)



icon1970
05.02.2009, 18:53
При работе прибора в составе приточной системы, прибор дает сбой при управлении КЗР: проценты на индикаторе указывают в сторону закрытия,
хотя привод идет в противоположную сторону. Сбой возникает переодически. Что делать.

Фадеева Надежда
06.02.2009, 12:36
Укажите тип управления КЗР. При возникновении описанной ситуации что соответствует логике работы: индикация прибора или сигнал управления?

icon1970
20.02.2009, 17:32
КЗР-МЭО_16\0.25-клапан шарового типа.При возникновении ошибки-логике соответствуют показания прибора.

efim
25.06.2009, 13:19
Добрый день. После аварии, либо после перебоев в сети питания, контроллер автоматически переходит в "дежурный режим" и сам уже не выходит из него. На объекте никто не может разобраться как выйти вручную, приходится постоянно ездить. Подскажите пожалуйста, как сделать что бы "дежурный режим" либо не включался, либо отключался сам, после нештатной ситуации. Зарание благодарен.

Фадеева Надежда
26.06.2009, 15:11
Здравствуйте.

Скажите, пожалуйста, используете ли Вы внешний дискретный сигнал для перевода системы в дежурный режим? Перевести прибор с панели в рабочий режим можно следующим образом: Главное меню/Настройка/Параметры/Машина состояний/duty перевести в off. Как давно Вы приобретали прибор? Укажите заводской номер.