Просмотр полной версии : При логине из CODESYS стал требовать ввод пользователя и пароля
При подключении из Codesys требует ввода имени пользователя и пароля. Вначале такого не было
Евгений Кислов
21.12.2022, 14:40
При подключении из Codesys требует ввода имени пользователя и пароля. Вначале такого не было
При подключении к СПК, к виртуальному контроллеру или симулятору?
Нет уже совсем дело плохо. Загрузил простейший проект, в нем одна RETAIN-переменная. Запустил, изменил значение этой retain-переменной 1 раз. Подождал минут 5. После выключения еще подождал несколько минут. Затем включаю - при загрузке проекта вылетает на черный экран с надписью:
Rised exception.
Retain identity does not match to current bootprojectprogram identity
Пробовал перепрошить и заводской сброс - резудьтатов не дало.
Зашел через web конфигуратор - пишет - износ внутреннего накопителя - 1%
В разделе ПЛК=>файлы журналов пишет:
21.12.2022 12:08:07 **** ERROR: Loading bootproject Application failed CmpApp
21.12.2022 12:08:07 **** ERROR: Loading retain data failed [Application] CmpApp
21.12.2022 12:08:07 **** ERROR: Retain restore from file failed: [app=Application], area=1, size=65000, type=0x0120 CmpApp
21.12.2022 12:08:07 **** ERROR: Loading bootproject Application failed CmpApp
21.12.2022 12:08:07 **** ERROR: Loading retain data failed [Application] CmpApp
21.12.2022 12:08:07 **** ERROR: Retain restore from file failed: [app=Application], area=1, size=65000, type=0x0120 CmpApp
glazastik
21.12.2022, 15:37
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=37120
Евгений Кислов
21.12.2022, 15:43
Пробовал перепрошить и заводской сброс - резудьтатов не дало.
Подробно опишите, как именно вы это сделали.
Еще раз перепрошил через web-конфигуратор с галочкой сброса - все заработало!