PDA

Просмотр полной версии : Статусы аналоговых входов



Илья59
20.12.2022, 13:11
Добрый день.

ПЛК110-30М и МВ110-224.8A.

Добавлены "Register input module State", Register Addres 2, 8, 14, 20, 26, 32, 38 и 44.
В AI1_1_ST отображает 0, на канале висит датчик, данные верны в Real input Module.

Как опрашивать статусы аналоговых входов?

64691
64692

In_Da_Cher_A
20.12.2022, 14:07
Слово Command ни о чём не говорит? в самом значении слово Команда как бы уже содержится намёк на то, что надо сделать

https://owen.ru/forum/showthread.php?t=29706

kondor3000
20.12.2022, 15:07
Добрый день.

ПЛК110-30М и МВ110-224.8A.
Добавлены "Register input module State", Register Addres 2, 8, 14, 20, 26, 32, 38 и 44.
В AI1_1_ST отображает 0, на канале висит датчик, данные верны в Real input Module.
Как опрашивать статусы аналоговых входов?


Статусы каналов: 0 - ОК,
F00B - нет датчика, 61451 -в десятичной
F00D - обрыв датчика, 61453 -в десятичной, переводится калькулятором.
При получении обрабатывайте и выводите ошибку, аварию и т. д.

Илья59
20.12.2022, 15:08
Слово Command ни о чём не говорит? в самом значении слово Команда как бы уже содержится намёк на то, что надо сделать

https://owen.ru/forum/showthread.php?t=29706
By pool time для чего?

Илья59
20.12.2022, 15:10
Статусы каналов: ( 0 - ОК,
F00B - нет датчика,
F00D - обрыв датчика)

Все в 0, такого не может быть т.к. подключено 6 уровнемеров, 2 канала свободны.

kondor3000
20.12.2022, 15:17
Все в 0, такого не может быть т.к. подключено 6 уровнемеров, 2 канала свободны.

А зачем вы "Register input module State", используете?
Используйте Register input module и адреса проверьте.


By pool time для чего?
Это циклический опрос, по умолчанию 100ms, для МВ110-8А, нормально.

kondor3000
20.12.2022, 15:33
Кстати, вот так опрашивать каналы гораздо быстрее, особенно если модулей несколько и не только модулей, можно и панель и другое.

https://owen.ru/forum/showthread.php?t=35094#10

Илья59
20.12.2022, 16:25
А зачем вы "Register input module State", используете?
Используйте Register input module и адреса проверьте.


Это циклический опрос, по умолчанию 100ms, для МВ110-8А, нормально.

Большое спасибо, с Register input module получилось.