PDA

Просмотр полной версии : Выбор ПЧ на 55 кВт



SKB
19.12.2022, 11:16
Здравствуйте!
Нужен преобразователь частоты на 55 кВт для управления 4 двигателями по 11 кВт.
Двигатели с маховиками-эксцентриками (есть инерционный момент).
Желательна ещё возможность торможения (тормозной резистор можно ставить в схемах с несколькими двигателями?)
Нужен ли моторный дроссель в подобной схеме?
Что подходящее есть у Овен?

Юлия Лукина
19.12.2022, 11:38
Добрый день!
Для более точного подбора уточните, пожалуйста, номинальный ток двигателей и длину кабелей от ПЧ до двигателей.
Сразу можно сказать, что для реализации торможения потребуется внешний тормозной прерыватель и довольно мощные тормозные резисторы ( компания Овен не производит внешние тормозные прерыватели и тормозные резисторы к ним).

SKB
19.12.2022, 12:21
Номинальный ток одного двигателя (A132M2) 22 А, на все двигатели 88 Ампер, длина кабелей примерно 15 метров.

При похожих условиях ставил другой ПЧ и он "уходил" в ошибку по перенапряжению. Вопрос решили отключением двигателей контактором при отключении ПЧ.
Читал, что установка выходного дросселя избавит от перенапряжения. Это так?

Юлия Лукина
19.12.2022, 15:23
В таком случае можем предложить AFD-E550.43 (ссылка на тех. характеристики https://owen.ru/product/preobrazovatel_kippribor_afd_e/specifications)
Да, моторный дроссель уменьшит величину перенапряжений при отключении двигателей. В качестве моторного дросселя к данному ПЧ можем предложить РМТ-120-А (https://owen.ru/product/motornie_drosseli/specifications)