PDA

Просмотр полной версии : ТРМ1033. Список аварий



Shinkaruk
18.12.2022, 11:17
Добрый день!
В алгоритме 21.00 есть 3 датчика перепада давления:


Датчик перепада давления на воздушном фильтре
Датчик перепада давления воздуха на приточном вентиляторе
Датчик перепада давления воздуха на вытяжном вентиляторе


Почему в регистре аварий только на фильтре и приточном вентиляторе?

64618

Так же вводят в ступор описания дискретных входов.
Почему у кого то написано "Включен/выключен".
Это воспринимать как опечатку, что должно было быть "Нет перепада/Есть перепад"?
Можно пожалуйста пояснить подробнее.

64619

Filini
18.12.2022, 12:44
Добрый день!


Так же вводят в ступор описания дискретных входов.
Почему у кого то написано "Включен/выключен".
Это воспринимать как опечатку, что должно было быть "Нет перепада/Есть перепад"?
Можно пожалуйста пояснить подробнее.

64619


С какого перепугу?)))
Выключен это ваше "есть перепад"
Включен это "нет нет перепада"
Контакт замкнут (фильтр забит) контакт включен и наоборот)))

Filini
18.12.2022, 12:48
Добрый день!
В алгоритме 21.00 есть 3 датчика перепада давления:


Датчик перепада давления на воздушном фильтре
Датчик перепада давления воздуха на приточном вентиляторе
Датчик перепада давления воздуха на вытяжном вентиляторе


Почему в регистре аварий только на фильтре и приточном вентиляторе?


64619
Строчку ниже посмотрите)

Shinkaruk
19.12.2022, 05:56
Вы наверное имеете ввиду это?
Но тут ни слова о датчике перепада на вытяжном вентиляторе, логически конечно можно понять что она может быть сформирована именно им.
Но почему тогда что касается приточного вентилятора, написано "Сигнал от датчика перепада давления на "Авария приточного вентилятора"", а не "Авария приточного вентилятора".
А то получается 2 одинаковых механизма, с одинаковой обвязкой сигналов (Вх/Вых) , а текст описания у них разный :confused:
64639

Filini
19.12.2022, 08:34
Вы наверное имеете ввиду это?
Но тут ни слова о датчике перепада на вытяжном вентиляторе, логически конечно можно понять что она может быть сформирована именно им.
Но почему тогда что касается приточного вентилятора, написано "Сигнал от датчика перепада давления на "Авария приточного вентилятора"", а не "Авария приточного вентилятора".
А то получается 2 одинаковых механизма, с одинаковой обвязкой сигналов (Вх/Вых) , а текст описания у них разный :confused:
64639

Это "специфика" инструкций от ОВЕН, привыкайте))))

OIUM
27.10.2023, 09:57
Подскажите с чем может быть связано такое поведение: https://disk.yandex.ru/i/V4JV3WuA00-Z3A

Котроллер ТРМ1033 - при включении вентустановки, уставка повышается до + 60 С и потом в течении нескольких минут падает до минус 6-7