Просмотр полной версии : ТРМ1033. Список аварий
Shinkaruk
18.12.2022, 11:17
Добрый день!
В алгоритме 21.00 есть 3 датчика перепада давления:
Датчик перепада давления на воздушном фильтре
Датчик перепада давления воздуха на приточном вентиляторе
Датчик перепада давления воздуха на вытяжном вентиляторе
Почему в регистре аварий только на фильтре и приточном вентиляторе?
64618
Так же вводят в ступор описания дискретных входов.
Почему у кого то написано "Включен/выключен".
Это воспринимать как опечатку, что должно было быть "Нет перепада/Есть перепад"?
Можно пожалуйста пояснить подробнее.
64619
Добрый день!
Так же вводят в ступор описания дискретных входов.
Почему у кого то написано "Включен/выключен".
Это воспринимать как опечатку, что должно было быть "Нет перепада/Есть перепад"?
Можно пожалуйста пояснить подробнее.
64619
С какого перепугу?)))
Выключен это ваше "есть перепад"
Включен это "нет нет перепада"
Контакт замкнут (фильтр забит) контакт включен и наоборот)))
Добрый день!
В алгоритме 21.00 есть 3 датчика перепада давления:
Датчик перепада давления на воздушном фильтре
Датчик перепада давления воздуха на приточном вентиляторе
Датчик перепада давления воздуха на вытяжном вентиляторе
Почему в регистре аварий только на фильтре и приточном вентиляторе?
64619
Строчку ниже посмотрите)
Shinkaruk
19.12.2022, 05:56
Вы наверное имеете ввиду это?
Но тут ни слова о датчике перепада на вытяжном вентиляторе, логически конечно можно понять что она может быть сформирована именно им.
Но почему тогда что касается приточного вентилятора, написано "Сигнал от датчика перепада давления на "Авария приточного вентилятора"", а не "Авария приточного вентилятора".
А то получается 2 одинаковых механизма, с одинаковой обвязкой сигналов (Вх/Вых) , а текст описания у них разный :confused:
64639
Вы наверное имеете ввиду это?
Но тут ни слова о датчике перепада на вытяжном вентиляторе, логически конечно можно понять что она может быть сформирована именно им.
Но почему тогда что касается приточного вентилятора, написано "Сигнал от датчика перепада давления на "Авария приточного вентилятора"", а не "Авария приточного вентилятора".
А то получается 2 одинаковых механизма, с одинаковой обвязкой сигналов (Вх/Вых) , а текст описания у них разный :confused:
64639
Это "специфика" инструкций от ОВЕН, привыкайте))))
Подскажите с чем может быть связано такое поведение: https://disk.yandex.ru/i/V4JV3WuA00-Z3A
Котроллер ТРМ1033 - при включении вентустановки, уставка повышается до + 60 С и потом в течении нескольких минут падает до минус 6-7