Просмотр полной версии : Пропадают параметры из графиков и мнемосхемы при обновлении ПО plc 210-01
Чемарев Никита Михайлович
16.12.2022, 08:04
Собственно вопрос в теме.
Sergey_Byk
16.12.2022, 08:18
Те при любом малейшем изменении необходимо перенастраивать все 100500 параметров? Это какой-то позор.
Sergey_Byk
16.12.2022, 08:28
у рукожопов именно так
Раскройте мысль, пожалуйста?
когда появиться полное описание проблемы тогда мысль раскрыть получится. А пока не известно каким способом обмен с облаком настроен, произвольное устройство модбас или через символьную конфигурацию. Какого плана изменения ПО, что вообще подразумевается под словом ПО, смена прошивки, полностью переписанные ПОУ или добавление комментариев, пробелов и табуляций для крастоты и читаемости кода. А пока каков вопрос таков и ответ
Чемарев Никита Михайлович
16.12.2022, 11:09
когда появиться полное описание проблемы тогда мысль раскрыть получится. А пока не известно каким способом обмен с облаком настроен, произвольное устройство модбас или через символьную конфигурацию. Какого плана изменения ПО, что вообще подразумевается под словом ПО, смена прошивки, полностью переписанные ПОУ или добавление комментариев, пробелов и табуляций для крастоты и читаемости кода. А пока каков вопрос таков и ответ
Спасибо , у нас через символьную конфигурацию реализовано, редактирование комментариев изменяло всю конфигурацию!Спасибо ваши знания и опыт был очень полезен.