Добрый день.
ПЛК110-30М.
Прошу помощи в опросе аналоговых входов модуля МВ110-224.8A
Добавлено:
Universal Modbus Device -> Real Input module
Опрашиваю по регистрам 4, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46.
Значения на всех входах примерно одинаковые -2.744305e+033
На некоторых каналах подключены пассивные датчики, дополнительно по схеме подано питание.
Дополнительно калибратором задавали от 4 до 20 мА, значения не менялись.
64577
kondor3000
15.12.2022, 16:23
Опрашиваю по регистрам 4, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46.
Значения на всех входах примерно одинаковые -2.744305e+033
Последняя строка в настройках Universal Modbus Device, поставьте Native или наоборот уберите.
In_Da_Cher_A
16.12.2022, 07:33
покажите настройки каналов из конфигуратора
сначала проверьте в конфигураторе, что выдаёт модуль по каждому каналу
одинаковость показаний очень похожа на "отсутствие связи с АЦП"
Поменяли на Native, значения поменялись на 5.4, 2.3, 9.9 со степенью e. Причем одинаковые значения на всех AI модулях.
На первом канале сигнал отсутствует, на 2ом и 3ем висят датчики у которых примерно 4.7 mA, отключали датчики, значения не меняются.
Что еще может быть не так настроено в проекте?
64584
kondor3000
16.12.2022, 09:00
Поменяли на Native, значения поменялись на 5.4, 2.3, 9.9 со степенью e. Причем одинаковые значения на всех AI модулях.
На первом канале сигнал отсутствует, на 2ом и 3ем висят датчики у которых примерно 4.7 mA, отключали датчики, значения не меняются.
Что еще может быть не так настроено в проекте?
64584
Если у вас токовый сигнал 4-20 mA, то вы резисторы 50 Ом на входы повесили? 64587
Питание на датчики подали ? Какая у вас схема включения?
https://owen.ru/product/moduli_analogovogo_vvoda_s_universal_nimi_vhodami_ s_interfejsom_rs_485/connection
Помогаю коллегам на объекте в другом городе.
Сказали что нет резисторов.
И к модулю по 485 пока не могут подключиться.
alexx751
16.12.2022, 13:16
Похоже надо новый модуль покупать. Этот спалили без резисторов.
In_Da_Cher_A
18.12.2022, 18:03
ребят, мы всё-таки, когда что-то пишем, надеемся что ТАМ находятся homo sapiens
было же написано
На некоторых каналах подключены пассивные датчики, дополнительно по схеме подано питание.
прозвучало - по схеме - то есть был какой-то ПРОЕКТ, в котором была схема подключения или совсем уже по дешману, хотя бы взглянули в мануал
оказывается - забили просто на всё, никто никуда не смотрел и тупо прикрутили два провода к каналу?
иначе я не могу объяснить вот эту феерию
Сказали что нет резисторов.просто гениальное выступление, на 10 из 10
И к модулю по 485 пока не могут подключиться.
после отсутствия резисторов, я просто гарантирую - что ОНИ НЕ ЗНАЮТ, как подключиться к модулю
Все работает, спасибо.
Добавили резисторы, изменено в конфигураторе: Тип датчика на 4..20мА, шкалу 4..20.
64674
In_Da_Cher_A
20.12.2022, 09:39
рид зе мануал! иногда это бывает полезно
новичкам везёт, модуль капризный, мог спокойно отлететь в аут
kondor3000
20.12.2022, 10:46
Все работает, спасибо.
Добавили резисторы, изменено в конфигураторе: Тип датчика на 4..20мА, шкалу 4..20.
64674
Если у вас датчик например 240 бар, то и шкалу можно сделать 0-240 бар и будет давление показывать.