PDA

Просмотр полной версии : МВ210-101 - пределы измерения тока



zaychenko
12.12.2022, 13:42
День добрый!

Не понятно как правильно настроить вход на работу с датчиком 4...20мА.

Ситуация: на вход подключен датчик ПД100И-ДА0,1-171-0,25. При атмосферном давлении датчик выдает чуть больше 20 мА и модуль измеренное значение уже не вычисляет, а отображает статус "Код: 10 - Вычисленное значение слишком велико".

Так вот вопрос, как настроить вычисление значений, например, до 21мА или 20.5мА. И другая ситуация, когда значение чуть меньше 4 мА, то чтобы тоже не просто ошибку модуль возвращал, а вычислял при этом значение, например, 3.9мА

Юлия Лукина
12.12.2022, 14:00
Добрый день! Модуль запрограммирован на обработку значений внутри диапазона 4..20мА. Если измеряемое давление превышает выбранный ВПИ датчика, то для корректных измерений можно взять датчик с бОльшим ВПИ.

IVM
12.12.2022, 14:07
Добрый день! Модуль запрограммирован на обработку значений внутри диапазона 4..20мА. Если измеряемое давление превышает выбранный ВПИ датчика, то для корректных измерений можно взять датчик с бОльшим ВПИ.

С нижним пределом это не прокатит.

kondor3000
12.12.2022, 14:12
Так вот вопрос, как настроить вычисление значений, например, до 21мА или 20.5мА. И другая ситуация, когда значение чуть меньше 4 мА, то чтобы тоже не просто ошибку модуль возвращал, а вычислял при этом значение, например, 3.9мА

Ниже 4 mA, можно измерять, если поставить пределы 0-20 mA, а ошибку обрабатывать программно в ПЛК. Например обрыв ниже 2 mA.
Выше 20 только поменяв датчик.

zaychenko
12.12.2022, 16:46
Ниже 4 mA, можно измерять, если поставить пределы 0-20 mA, а ошибку обрабатывать программно в ПЛК. Например обрыв ниже 2 mA.
Выше 20 только поменяв датчик.

Не было бы проблем, если бы при выходе за верхний предел модуль возвращал значение 20мА, а не 0.

Sergej_
12.12.2022, 17:04
Не было бы проблем, если бы при выходе за верхний предел модуль возвращал значение 20мА, а не 0.
А если поставить режим 0-20ма и подшунтировать вход резистором? Конечно программно придется всю характеристику корректировать.

1exan
12.12.2022, 17:25
Не было бы проблем, если бы при выходе за верхний предел модуль возвращал значение 20мА, а не 0.

Это действительно выглядит более логичным. Сделайте костыль - при коде ошибки 10 подсовывайте вместо значения модуля константу, соответствующую 20мА

Юлия Лукина
14.12.2022, 10:01
Нижний предел датчика типа ДА - абсолютный космический вакуум, такой датчик не должен выдавать значения ниже 4мА.

zaychenko
16.12.2022, 22:36
Добрый день! Модуль запрограммирован на обработку значений внутри диапазона 4..20мА. Если измеряемое давление превышает выбранный ВПИ датчика, то для корректных измерений можно взять датчик с бОльшим ВПИ.

Периодически модуль вычисляет значение вплоть до 21.15мА, но не всегда. Есть возможность прокомментировать подобное поведение?

1exan
17.12.2022, 10:08
Нижний предел датчика типа ДА - абсолютный космический вакуум, такой датчик не должен выдавать значения ниже 4мА.

А если на входе датчика будет избыточное земное давление -1,1 атм что будет у него на выходе?

Юлия Лукина
19.12.2022, 11:12
Если Вы имеете в виду значение атмосферного давления 1,1атм относительно абсолютного нуля, то такое значение датчик измерить не может, так как диапазон измерений 0..0,1МПа. И, как я уже писала выше, ВПИ датчика выбран неверно и необходимо брать датчик с бОльшим ВПИ.
Если же Вы имеете в виду смещение нуля в зависимости от изменений атмосферного давления, то в этом датчике такого нет. Ноль-это всегда абсолютный космический вакуум , текущее значение атмосферного давления на него не влияет.

Филоненко Владислав
20.12.2022, 10:16
С нижним пределом это не прокатит.

Там есть режим 0-20 мА

zaychenko
20.12.2022, 11:36
Если Вы имеете в виду значение атмосферного давления 1,1атм относительно абсолютного нуля, то такое значение датчик измерить не может, так как диапазон измерений 0..0,1МПа. И, как я уже писала выше, ВПИ датчика выбран неверно и необходимо брать датчик с бОльшим ВПИ.
Если же Вы имеете в виду смещение нуля в зависимости от изменений атмосферного давления, то в этом датчике такого нет. Ноль-это всегда абсолютный космический вакуум , текущее значение атмосферного давления на него не влияет.

Юлия, датчик при бо'льшем давлении (когда атмосферное давление повышено) выдает ток больше 20мА. Это нормальное поведение?
Как писал выше модуль периодически регистрирует 21.5мА, а иногда просто уходит в превышение значения.

Антон Колеров
20.12.2022, 16:15
Добрый день, уважаемые коллеги. Датчики ОВЕН ПД100 и ПД100И при превышении входным давлением верхнего предела измерений продолжают пропорционально увеличивать выходной сигнал до 24 мА без гарантии заявленной в пределах измерений погрешности. Такой режим работы был внедрён по многочисленным просьбам клиентов.