PDA

Просмотр полной версии : ПЛК100-24.Р-М Новый контроллер, слетела программа



mayer
12.12.2022, 12:45
Здравствуйте. С Овен работаю впервые, до этого только Siemens и Mitsubishi.
Итак описание проблемы: Создал программу в кодсис, отладил и загрузил. Все работало. Неделю +- стенд был без питания. Сегодня подключили, программа не работает, индикаторы входов не светятся, проверил на входа все приходит. Перезалил программу - все работает. Но, в чем причина??? Почему слетела программа в новом контроллере, это какие-то особенности работы контроллеров ОВЕН?

mayer
12.12.2022, 12:51
Если по умолчанию он не создается, тот нет, не делал.

melky
12.12.2022, 12:57
Это особенность работы контроллеров на CodeSys вроде, не только Овен.

kondor3000
12.12.2022, 14:00
Если по умолчанию он не создается, тот нет, не делал.

При обычном подключении онлайн, вы заливаете проект в ОЗУ. Проект можно править и менять. Но при перезагрузке проект слетит.
Когда вы отладили программу, создаёте Загрузочный проект, заливаете проект уже в ПЗУ.
Это удобно, если надо что то поменять (проверить изменения онлайн), вы можете подключиться и изменить программу. Но без создания нового загрузочного
проекта (или что то пошло не так), после перезагрузки, проект вернётся к изначальному, залитому в ПЗУ.

mayer
12.12.2022, 14:44
Всем спасибо за оперативную помощь.