Не нашел в мануале что значит :
64370

И как с этим бороться. Контроллер ПЛК 200, модули МВ210-101 и МУ210-402(р)
расположены рядом в одном щитке. Прошивка g1.1.4, на входах датчики рт 100 или "датчик отключен"

Евгений Кислов
07.12.2022, 08:37
Не нашел в мануале что значит :
64370

И как с этим бороться. Контроллер ПЛК 200, модули МВ210-101 и МУ210-402(р)
расположены рядом в одном щитке. Прошивка g1.1.4, на входах датчики рт 100 или "датчик отключен"

Добрый день.

1. См. п. 6.4.7: https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Documentation/03_3.5.11.5/CDSv3.5_Modbus_v3.0.pdf

2. Сначала надо понять, с чем бороться. Если условно раз в 10 минут возникает однократная ошибка обмена - является ли это критичным для вашей задачи?

Serrk
07.12.2022, 20:51
Нет, постоянно моргает.Но пингуется без потерь

Евгений Кислов
07.12.2022, 21:01
Нет, постоянно моргает.

Тогда, возможно, вы некорректно настроили каналы опроса (коды функций, адреса и кол-во регистров).
Можете для начала попробовать настроить опрос через шаблоны и посмотреть, будут ли ошибки в этом случае.

Serrk
08.12.2022, 11:06
Уменьшил тайм аут до 10мS, из трёх моргающих остался моргать один. Различий с остальными не нашел. Удалил, скопировал рабочий, вставил. Подправил переменные заработало. Спасибо за инфу. Что было не так, не понял. Ну и ладно.