PDA

Просмотр полной версии : Измерение частоты, мв210-202



brmvsrg
05.12.2022, 08:07
Здравствуйте, стоит задача определения скорости валов по индуктивным датчикам. На входе в рабочем режиме имеем от 90 до 100 герц. Измерять нужно с точностью до десятой, а оказалось, что модуль выдает только целые числа. Как не пробовал усреднять, всё равно гуляет при задании калибратором не целого значения.

Может есть какие-то фичи с настройками? Вроде все попробовал. Установлены параметры измерения частоты за 1 сек, минимальный период опроса 20 мс
Спасибо

1exan
05.12.2022, 08:25
В руководстве написано, что есть два диапазона для измерения частоты:



6.6.3 Режим измерения частоты
...
Для данного режима необходимо установить диапазон измерения:
• от 0 Гц до 100 Гц;
• от 100 Гц до 100 кГц.
В диапазоне от 0 до 100 Гц измеряется период входного сигнала в мс.
В диапазоне от 100 Гц до 100 кГц измеряется частота входного сигнала в Гц. Частота вычисляется
путем подсчета количества импульсов, поступивших на вход за период измерения.


Какой выбрали?

В любом случае, выходное значение - целочисленное, UINT32.

brmvsrg
05.12.2022, 08:48
В руководстве написано, что есть два диапазона для измерения частоты:



6.6.3 Режим измерения частоты
...
Для данного режима необходимо установить диапазон измерения:
• от 0 Гц до 100 Гц;
• от 100 Гц до 100 кГц.
В диапазоне от 0 до 100 Гц измеряется период входного сигнала в мс.
В диапазоне от 100 Гц до 100 кГц измеряется частота входного сигнала в Гц. Частота вычисляется
путем подсчета количества импульсов, поступивших на вход за период измерения.


Какой выбрали?

В любом случае, выходное значение - целочисленное, UINT32.

Нет параметра в конфигураторе в который нужно ввести диапазон. Только период, но это не то

1exan
05.12.2022, 09:07
Вот такого (Дополнительный режим работы) нет:?

Первые 8 входов модуля МВ210-202 поддерживают следующие дополнительные режимы работы:
• подсчет количества высокочастотных импульсов (см. раздел 6.6.2);
• измерение частоты (см. раздел 6.6.3);
• обработка сигналов энкодера (см. раздел 6.6.4). Возможно подключение до 3 энкодеров.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
На одном входе может быть включен только один дополнительный режим работы.
Выбирать и настраивать режимы следует:
• в параметре «Дополнительный режим работы» программы «ОВЕН Конфигуратор»;

brmvsrg
05.12.2022, 09:17
Вот такого (Дополнительный режим работы) нет:?

Первые 8 входов модуля МВ210-202 поддерживают следующие дополнительные режимы работы:
• подсчет количества высокочастотных импульсов (см. раздел 6.6.2);
• измерение частоты (см. раздел 6.6.3);
• обработка сигналов энкодера (см. раздел 6.6.4). Возможно подключение до 3 энкодеров.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
На одном входе может быть включен только один дополнительный режим работы.
Выбирать и настраивать режимы следует:
• в параметре «Дополнительный режим работы» программы «ОВЕН Конфигуратор»;



Это есть и у меня установлено измерение частоты, период установлен 1 секунда.
В документации указано


6.6.3 Режим измерения частоты
Входы DI1-DI8 можно настроить на режим измерения частоты, в котором на вход подается сигнал
прямоугольной формы частотой от 0 Гц до 100 кГц.
Для данного режима необходимо установить диапазон измерения:
• от 0 Гц до 100 Гц;
• от 100 Гц до 100 кГц.

Вот чтоб его установить никакого параметра нет

Вольд
05.12.2022, 09:49
ПЛК какой используется ?

brmvsrg
05.12.2022, 09:52
ПЛК какой используется ?

ПЛК200-02-CS
Версия: 3.5.17.31

1exan
05.12.2022, 10:39
В таблице регистров есть такие параметры:
Дополнительный
режим работы входа
DI1*:

0 – отключен;
1 – подсчет
импульсов;
2 – измерение
периода;
3 – измерение частоты

(для первого входа адрес регистра 64)

т.е. он может измерять период или измерять частоту.
Можете посмотреть/поменять это значение?

brmvsrg
05.12.2022, 11:15
В таблице регистров есть такие параметры:
Дополнительный
режим работы входа
DI1*:

0 – отключен;
1 – подсчет
импульсов;
2 – измерение
периода;
3 – измерение частоты

(для первого входа адрес регистра 64)

т.е. он может измерять период или измерять частоту.
Можете посмотреть/поменять это значение?

Установлено

64288
64287

1exan
05.12.2022, 12:20
Установлено

64288
64287

Поставьте не измерение частоты, а измерение периода (если есть конечно такой вариант).