04.12.2022, 14:18
Подскажите, может у кого-то есть наработка для ПР200 регулирования ГВС с клапаном двухходовым.
Имеется датчик pt500, клапан двухходовой регулирующий ВОГЕЗ (открытие/закрытие) и теплообменник.
Уставка горячей воды 50гр.

RfSS
07.12.2022, 15:47
Вот мож пригодится64386

1exan
07.12.2022, 17:01
Вот мож пригодится64386

Класс! Поставлю как обои на рабочий стол!

Игорюня
07.12.2022, 17:22
Проект работает с октября месяца. Рисовал можно сказать на коленке, и быстро

Filini
07.12.2022, 17:34
Подскажите, может у кого-то есть наработка для ПР200 регулирования ГВС с клапаном двухходовым.
Имеется датчик pt500, клапан двухходовой регулирующий ВОГЕЗ (открытие/закрытие) и теплообменник.
Уставка горячей воды 50гр.

напишите в личку

melky
07.12.2022, 17:51
RfSS что может пригодиться от картинки ?

mikhaltsou
12.12.2022, 15:27
А проект или подробности ? Так-то это просто картинка)

mikhaltsou
12.12.2022, 15:53
напишите в личку

написал, в личку... жду ответа

mikhaltsou
12.12.2022, 15:54
Вот мож пригодится

скиньте, пожалуйста, проект

RfSS
13.12.2022, 18:21
Буду дома скину.

RfSS
13.12.2022, 19:22
Вот файл. Схема рабочая используется уже пол года

mikhaltsou
14.12.2022, 09:05
Буду дома скину.


Вот файл. Схема рабочая используется уже пол года

Спасибо ! буду изучать

RfSS
19.12.2022, 20:08
Мне интересно заработало у еще кого? К Меня были проблемы с подбором пид коэффициентов к приводу

Filini
19.12.2022, 22:02
Мне интересно заработало у еще кого? К Меня были проблемы с подбором пид коэффициентов к приводу

программа очень навороченная, так и не понял истинного назначения.

Эдуард_Н
20.12.2022, 12:55
Проект работает с октября месяца. Рисовал можно сказать на коленке, и быстро

А модем какой используете?

Игорюня
20.12.2022, 16:41
А модем какой используете?

КСИТАЛ. У него дискретные входы

Eugene.A
20.12.2022, 17:15
КСИТАЛ. У него дискретные входы
На самом деле они аналоговые. А SMS отправляются при выходе напряжения за заданные пороги.

Игорюня
20.12.2022, 19:12
На самом деле они аналоговые. А SMS отправляются при выходе напряжения за заданные пороги.

Правильно. Это же охранная сигнализация. Естественно смотрит за сопротивлениями шлейфа, но в моем случае управление сухим контактом.

Юрий Н
21.12.2022, 12:26
Вот этим несколько котельных регулируем. И отопление и ГВС.
регулирование хода и паузы сделал простыми числами, для удобства.
Константы в лимитерах это ограничение по времени, тоже можно изменить как угодно.
сейчас ход от 0,25 сек до 1,1 сек.
время между импульсами хода от 4-х до 22-х секунд.