PDA

Просмотр полной версии : ТРМ 232М стал врать с уличной температурой



kaktusis
03.12.2022, 12:39
Коллеги добрый день! Помогите пожалуйста, было у кого такое или нет. ТРМ 232М используется в ЦО в погодозависимом режиме. Тут обнаружили что ТРМ начал завышать уличную температуру. На улице -28, ТРМ отображает -22, на улице -18, трм отображает -12. Стоял уличный датчик ОВЕН М50, сменили на ПТ100. Изменений нет. Расстояние по кабелю 2 метра от ТРМ. Бывало ли у кого такое? Корректировку датчика сделать не получается, так как не можем понять линейность "вранья". Что может быть?

Ещё такой вопрос: можно ли на базе ТРМ 232М сделать контроль по уличной температуре, а так же контроль по температуре внутри помещения? Что бы в случае если на улице тепло, а в помещении холодно и ТРМ232 добавлял тепло.

Ollema
03.12.2022, 19:39
Может место неудачное у датчика выбрано? Стена теплая, например. Магазин сопротивлений бы подключить и проверить показания.

kaktusis
03.12.2022, 20:38
Стена норм, тепловизором смотрели. Что такое магазин сопротивлений?

Ollema
04.12.2022, 00:34
https://avatars.mds.yandex.net/get-goods_pic/6520655/pic6bb664449f5e54dbbd133f0f900a8b7c/750x750

IVM
04.12.2022, 14:08
Сопротивления проводов замеряли ? Между М50 и Pt100 разница небольшая. Лучше Pt1000 поставить. А еще лучше поставить нормирующий преобразователь. Скорее всего встроенные макросы для термометров сопротивлений плохо сделаны.

kaktusis
04.12.2022, 16:45
Ну почему то начал ТРМ завышать температуру именно сейчас, раньше показания были, как на других устройствах

Eugene.A
04.12.2022, 17:08
Надо обычный термометр привязать к датчику, а не пирометром измерять. Было однажды подобное, потом выяснилось, что в здании отключили приточный вентилятор, а жалюзи не закрылись, и обратной тягой из вентрешётки поток тёплого воздуха грел датчик наружной температуры.

Юлия Лукина
05.12.2022, 10:38
Добрый день!
В первую очередь проверьте параметры сдвиг/наклон в настройках прибора (должны быть выставлены "общие" -> "СдвНаклАнВх" -> "Вход 1" - Х = 0, Y = 1). Для проверки корректности работы аналоговых входов можно измерить сопротивление у клемм прибора и сравнить с ГОСТ 6651-2009. Если соответствующая температура будет равна показаниям прибора, то монтаж произведен некорректно или проблема в датчике. Если не равна, то есть два варианта:
1) Пытаться подстроить Сдвиг/Наклон под Вашу систему;
2) Подключить магазин сопротивлений и сравнить измеренное значение с вышеупомянутым ГОСТом. Если не совпадает - отправлять в СЦ для калибровки аналоговых входов.

kaktusis
06.12.2022, 08:35
Добрый день!
В первую очередь проверьте параметры сдвиг/наклон в настройках прибора (должны быть выставлены "общие" -> "СдвНаклАнВх" -> "Вход 1" - Х = 0, Y = 1). Для проверки корректности работы аналоговых входов можно измерить сопротивление у клемм прибора и сравнить с ГОСТ 6651-2009. Если соответствующая температура будет равна показаниям прибора, то монтаж произведен некорректно или проблема в датчике. Если не равна, то есть два варианта:
1) Пытаться подстроить Сдвиг/Наклон под Вашу систему;
2) Подключить магазин сопротивлений и сравнить измеренное значение с вышеупомянутым ГОСТом. Если не совпадает - отправлять в СЦ для калибровки аналоговых входов.

Спасибо! попробуем так сделать

kaktusis
09.12.2022, 05:54
Добрый день!
В первую очередь проверьте параметры сдвиг/наклон в настройках прибора (должны быть выставлены "общие" -> "СдвНаклАнВх" -> "Вход 1" - Х = 0, Y = 1). Для проверки корректности работы аналоговых входов можно измерить сопротивление у клемм прибора и сравнить с ГОСТ 6651-2009. Если соответствующая температура будет равна показаниям прибора, то монтаж произведен некорректно или проблема в датчике. Если не равна, то есть два варианта:
1) Пытаться подстроить Сдвиг/Наклон под Вашу систему;
2) Подключить магазин сопротивлений и сравнить измеренное значение с вышеупомянутым ГОСТом. Если не совпадает - отправлять в СЦ для калибровки аналоговых входов.

ИТАК: Проверили прибор магазином сопротивлений, всё чётко показывает, как в ГОСТ. Отклонений нет. Датчик так же выдаёт температуру. Но на улице холоднее, чем определяет датчик. Получается только сдвигом, наклоном корректировать? Есть ли какие то более чувствительные датчики температуры?

Сергей0308
09.12.2022, 06:20
ИТАК: Проверили прибор магазином сопротивлений, всё чётко показывает, как в ГОСТ. Отклонений нет. Датчик так же выдаёт температуру. Но на улице холоднее, чем определяет датчик. Получается только сдвигом, наклоном корректировать? Есть ли какие то более чувствительные датчики температуры?

Так не бывает, может датчик неверно подключен, в смысле по двухпроводной схеме, без компенсации сопротивления проводов, в смысле, перемычку поставили?

kaktusis
09.12.2022, 06:40
Так не бывает, может датчик неверно подключен, в смысле по двухпроводной схеме, без компенсации сопротивления проводов, в смысле, перемычку поставили?

Датчик подключен по трём проводам. На датчике два контакта замкнуты, один отдельно

kaktusis
09.12.2022, 06:40
Так не бывает, может датчик неверно подключен, в смысле по двухпроводной схеме, без компенсации сопротивления проводов, в смысле, перемычку поставили?

О какой перемычке идёт речь?

Сергей0308
09.12.2022, 06:43
Датчик подключен по трём проводам. На датчике два контакта замкнуты, один отдельно

Значит датчик барахлит, если всё остальное идеально, я имею ввиду и настройки!

Сергей0308
09.12.2022, 06:44
О какой перемычке идёт речь?

Можно подключить по двухпроводной схеме + перемычка вместо третьего провода!

Ollema
09.12.2022, 12:56
Отпустить датчик в воду со льдом. Должен показать 0°С.

kaktusis
09.12.2022, 14:50
Попробовали сделать сдвиг наклон, коррекцию провели по данным с соседней котельной. Посмотрим насколько теперь разнятся показания.