Просмотр полной версии : Вопрос для тех поддержки. Зависание RS 485 -1



werg
01.12.2022, 16:02
Здравствуйте!
"Завис" ПЛК110 -30 опрос по модбас на RS 485 -1
на ветке 4 блока мв\му
лампочки на блоках не мигают
В конфигураторе в last address значится один из блоков в last error никаких значений
В логах ПЛК естественно тоже ничего
По RS 485-2 опрос идет нормально

Пробовал на ходу отсоединять\подсоединять интерфейсный провод - никаких изменений
Пробовал снимать питание с блоков в\в - никаких изменений.

После снятия\подачи питания на ПЛК - всё в норме

Что может быть?
Объект относительно критический
Думаю заменить ПЛК

Версия ПО 2.0
Версия прошивки 1.2.42

IVM
01.12.2022, 16:12
При организации обмена через конфигуратор такое случается. Не фает, что замена ПЛК поможет.

werg
01.12.2022, 16:17
При организации обмена через конфигуратор такое случается. Не фает, что замена ПЛК поможет.

Понятно.
Но непонятно
Плк с такой программой несколько штук.
Работают больше года
Первый случай

Юлия Лукина
02.12.2022, 10:28
Добрый день! Какое еще оборудование установлено в шкафу с ПЛК (есть ли частотный преобразователь)? Какова длина линии связи? Вы используете экранированный кабель?

werg
04.12.2022, 16:01
Добрый день! Какое еще оборудование установлено в шкафу с ПЛК (есть ли частотный преобразователь)? Какова длина линии связи? Вы используете экранированный кабель?

В шкафу нет силового оборудования
Шкаф металлический и он закрыт и заземлен.
Все модули в\в находятся в этом же шкафу
Дина линии связи 1 метр (общая для 4х модулей)
Кабель не экранирован
Частотных преобразователей нет.

Вторая линия rs485 - выходит за пределы шкафа, длина 15 метров, идет вместе с силовыми кабелями.
Вне шкафа она в экране, внутри нет.
Вторая линия нормально работала, когда первая зависла.

In_Da_Cher_A
07.12.2022, 10:47
При организации обмена через конфигуратор такое случается. Не фает, что замена ПЛК поможет.
причём здесь конфигуратор? у меня порядка сотни 110 и никаких проблем по рс не было за 5 лет (ттт)

In_Da_Cher_A
07.12.2022, 11:03
В шкафу нет силового оборудования
Шкаф металлический и он закрыт и заземлен.
Все модули в\в находятся в этом же шкафу
Дина линии связи 1 метр (общая для 4х модулей)
Кабель не экранирован
никакое оборудование на зависание мастера критично не влияет. Ему вообще по барабану - есть что-то на клеммах или нет. Если есть - опросит, нет ответа - вывесит ошибку и поедет дальше долбить реквесты по адресам конфига. Просто из практики - холодный работал нормально, ставишь в шкаф - через какое-то время в ауте. Выяснилось позже - дефект пайки дорожки на плате, после прогрева расходилась трещинка с микрон и плк уходил в хаотичное состояние, продиагностировать которое было невозможно.
на экран овен вообще пофигистично относится, как-то уже обращал внимание, что типа на сайте одна картинка, в мануале - другая, техподдержка промычала классическое "пришлите запрос на адрес блаблабла вам ответит специалист когда-нибудь"

всё, что надо сделать - тупо (переустановить винду) перезалить прошивку и готовить резервный плк. Если резервный будет также глючить - начать искать у себя

Юлия Лукина
07.12.2022, 14:24
Добрый день! пришлите, пожалуйста, проект нам на почту support@owen.ru

werg
05.04.2023, 11:58
Сегодня проблема повторилась уже на другом оборудовании и другом ПЛК
Вопрос
Как это можно отслеживать?
Ведь ошибок связи нет
Просто опрос прекращается на первой ветке RS

kondor3000
05.04.2023, 13:12
Сегодня проблема повторилась уже на другом оборудовании и другом ПЛК
Вопрос
Как это можно отслеживать?
Ведь ошибок связи нет
Просто опрос прекращается на первой ветке RS

На всякий случай повесьте резисторы 120 Ом по обеим линиям.
Если нет ошибок связи, проверяйте питание, замените БП, поставьте бесперебойник, хоть на время.

werg
06.04.2023, 11:09
Питание от UPS online
Длина линии 1 метр
Все блоки в шкафу вместе с плк
Как всё же можно отследить это событие?