PDA

Просмотр полной версии : Вопросы по индикатору двухцветному MT22-WD220



sertol64
01.12.2022, 14:07
Всем ЗДРАВСТВУЙТЕ! Столкнулся с одной неприятной проблемой! Сигнализация работы насосов - перегорела двухцветная лампа (индикатор и кстати тоже МТ22-WD220) на одном из насосов. Будучи спокойным как СлОн, и зная, что ещё в прошлом году выпросили у начальства лампы под замену (АЖ - 20шт), меняю на новую. Примерную схемку одного каскада набросал:
64212. Так вот меняю (стало быть) HL1, и....о боже загорается лампа HL2 (которая находится в отдалении у диспетчера, в другой комнате). Т.Е. диспетчер видит АВАРИЮ на насосе. При поиске неисправности обнаруживаю, что на втором выходе индикатора присутствует 20 вольт. Пока спокоен, ведь осталось то ещё 19 шт. Но при проверке выяснилось, что на всех лампах такая же беда. Конечно понимаю, что время ушло, сдать назад брак уже не получиться. Вопрос, уважаемые знатоки, что можно придумать чтоб уменьшить эти 20 паразитных вольт? У меня пока только одно решение - выпрашивать на закупку лампы СКЛ.
З.Ы. Кстати а почему на упаковке написано MT22-WD220, а на самом индикаторе AD127-22S2???

IVM
01.12.2022, 15:39
AD127-22S2 - это одноцветный индикатор. Откуда там может взяться третья клемма ?

sertol64
01.12.2022, 17:32
AD127-22S2 - это одноцветный индикатор. Откуда там может взяться третья клемма ?
Точно....
64216
А по существу?

Ollema
01.12.2022, 17:32
Поставить последовательно двуханодный стабилитрон вольт на 100. Типа: https://www.chipdip.ru/product/p6ke100ca?ysclid=lb56eixyyq768330109

sertol64
01.12.2022, 18:04
Поставить последовательно двуханодный стабилитрон....[/url] Спасибо, приобрету - попробую! Ещё раз СПС!

Сергей0308
01.12.2022, 20:03
А постоянным(выпрямленным) напряжением нельзя запитать эту конструкцию, в смысле, тогда и диодами можно развязать!
И зачем 220В, Вы же не Кащеи и не Маклауты, в смысле, может безопасней использовать напряжение =24В?

sertol64
01.12.2022, 21:03
А постоянным(выпрямленным) напряжением нельзя запитать эту конструкцию, в смысле, тогда и диодами можно развязать!
И зачем 220В, Вы же не Кащеи и не Маклауты, в смысле, может безопасней использовать напряжение =24В?

Видимо придётся! Вот только эта конструкция работала три года... и очень досадно, что из-за брака "уважаемого" производителя всю схему придётся менять, тратиться. Хотя....дешевле аналогичные лампы СКЛ купить в Каскад-Электро. Вообщем пойдём по-наименьшему сопротивлению!

IVM
01.12.2022, 23:04
Точно....
64216
А по существу?

Поставь двухцветный и все заработает как положено.

sertol64
02.12.2022, 06:22
Кому интересно! Разобрал (разломал) два индикатора - один старый, который работает без замечаний. Второй новый -проблемный! Результат:
64219
Теперь причина ясна. И только приходиться надеяться, что за год (уже год как куплены эти новые) конструктор, который сэкономил или упростил конструкцию, понял ошибку свою.
З.Ы. Донести бы....!

sertol64
02.12.2022, 11:06
Поставить последовательно двуханодный стабилитрон вольт на 100. [/url]
Решил исправить проблему таким образом:
64228
Задействуем незадействованное..! СПАСИБО ВСЕМ, кто не равнодушен!

Сергей0308
02.12.2022, 11:14
Решил исправить проблему таким образом:
64228
Задействуем незадействованное..! СПАСИБО ВСЕМ, кто не равнодушен!

Тогда не надо последовательно контакты реле соединять для зажигания второй лампы, а сразу на второй контакт реле фазу подавать!

sertol64
02.12.2022, 19:31
Тогда не надо последовательно контакты реле соединять для зажигания второй лампы, а сразу на второй контакт реле фазу подавать!
Да, можно и так..
64246

Ollema
06.12.2022, 12:41
Ну вот и я столкнулся с такой же проблемой. Придется резисторы внутри перепаивать... Поставлю на оба цвета по 36 кОм. На общий не буду, 3.4 Ома как то несерьезно смотрятся рядом с килоОмами.

sertol64
06.12.2022, 17:56
Ну вот и я столкнулся с такой же проблемой. Придется резисторы внутри перепаивать... Поставлю на оба цвета по 36 кОм. На общий не буду, 3.4 Ома как то несерьезно смотрятся рядом с килоОмами.
Аккуратнее, там какие то другие светодиоды - помогло только принудительное отключение, как в последнем моём посте....!

Ollema
06.12.2022, 18:07
Аккуратнее, там какие то другие светодиоды - помогло только принудительное отключение, как в последнем моём посте....!

Вы пробовали ставить два резистора на цвета, а общий к нейтрали?

sertol64
07.12.2022, 04:56
Вы пробовали ставить два резистора на цвета, а общий к нейтрали?

Я последовательно соединил резистор (разломал нормальный) на 31кОм к противоположному входу:
64363 Горит, сволочь! Не стал ломать ни индикаторы, ни голову, пересоединил на свободные контакты все каскады насосов. Думаю на года 3 хватит.

Ollema
07.12.2022, 12:14
Ничего там ломать не требуется, все прекрасно разбирается. Попробовал подключиться по старой схеме, впаяв последовательно еще на 18кОм к каждому цвету, а общий - напрямую. Проверил - все прекрасно работает.

sertol64
07.12.2022, 13:43
Ничего там ломать не требуется, все прекрасно разбирается. Попробовал подключиться по старой схеме, впаяв последовательно еще на 18кОм к каждому цвету, а общий - напрямую. Проверил - все прекрасно работает.

Вот и ладненько. Успехов!

Ollema
08.12.2022, 11:42
Еще одна хитрость: если последовательно с зеленым включить резистор 100кОм и совместно с ним включить красный, то получим желтый цвет.