PDA

Просмотр полной версии : Фиксированная частота в ПЧВ 1,2 быстрый останов (быстрая остановка ) двигателя .



Р.Александр
30.11.2022, 16:05
Есть ли возможность быстрого останова у ПЧВ 1,2 при работе на фиксированной частоте (клемма 29 в заводской конфигурации )? В какой параметр нужно для этого внести изменения ?

По самые по...
30.11.2022, 19:23
Есть ли возможность быстрого останова у ПЧВ 1,2 при работе на фиксированной частоте (клемма 29 в заводской конфигурации )? В какой параметр нужно для этого внести изменения ?
Какая нагрузка? Инерциальная, неинерциальная? Коды 2-10...2-17 изучайте..

Р.Александр
01.12.2022, 08:03
Эт только шалава-баба лошадь на скаку остановить могла.. Какая нагрузка? Инерциальная, неинерциальная? Коды 2-10...2-17 изучайте..

Поизучать рекомендую вам самим, уже наизучался. Какое отношение инерциальность нагрузки имеет к изменению частоты ? Я же не спрашиваю, как остановить маховик, я спрашиваю, как изменить функцию частотника.

Юлия Лукина
01.12.2022, 09:42
Добрый день!
Для быстрого останова надо параметр одной из клемм установить в значение 4. Например, для клеммы 27 надо поставить 5-12 = 4.
Обратите внимание, что логика останова в ПЧВ инверсная, т.е. пока клемма разомкнута ПЧВ в останове, клемма замкнута - сигнал останова снимается.

Р.Александр
01.12.2022, 11:17
Добрый день!
Для быстрого останова надо параметр одной из клемм установить в значение 4. Например, для клеммы 27 надо поставить 5-12 = 4.
Обратите внимание, что логика останова в ПЧВ инверсная, т.е. пока клемма разомкнута ПЧВ в останове, клемма замкнута - сигнал останова снимается.

То есть, для работы на фиксированной частоте нужно будет задействовать две клеммы - при замыкании 29 [14] и 27[4] будет пуск, при размыкании - быстрый останов ?

Юлия Лукина
02.12.2022, 09:46
Да, все верно.