PDA

Просмотр полной версии : СП307+ПР100+ТРМ202



valera_3687
30.11.2022, 00:51
к ПР100 (8шт.) подключено по два Датчика Давления, к ТРМ202 (8шт.) подключено по два датчика температуры.
какие настройки нужно ещё сделать в конфигураторе СП300 , чтобы показания выводились на эти экраны?
не превышено ли количество приборов для опроса?

Евгений Кислов
30.11.2022, 06:52
Добрый день.
У вас на обоих скриншотах в настройках цифровых дисплеев указан регистр 0.
Это некорректно.

Например, в ПР200 для ДД1 задан регистр 513 - именно его надо указать в панели.
Также убедитесь, что на вкладке Дисплей выбран формат Float и указано общее число отображаемых знаков и число знаков после точки.

64172

Также, вероятно, потребуется установить в настройках порта панели галочку Изменить порядок регистров.

64173

Список регистров для параметров ТРМ202 приведен в инструкции:
https://owen.ru/uploads/290/ki_parametry_trm202_105_a3.pdf


не превышено ли количество приборов для опроса?

Нет, не превышено.

Сергей0308
30.11.2022, 08:55
А два стоп-бита разве не надо в настройках ставить для ТРМ202?

kondor3000
30.11.2022, 09:35
А два стоп-бита разве не надо в настройках ставить для ТРМ202?

В ТРМ 202 можно сделать и 1 стоп бит (настройка 0, протокол Овен) и 2 стоп бита(настройка 1, протокол Модбас RTU), надо проверить, что стоит 2 стоп бита (настройка 1).

kondor3000
30.11.2022, 10:31
сделать можно, а как насчет протокола? 64174

Да, тогда 2 стоп бита, и все ТРМ 202 по другому порту панели подключать. И зачем так делать было? Очередной косяк(((

valera_3687
30.11.2022, 16:08
Поменял в настройках панели 2 бита - от ТРМ информации нет. Может в настройках индикатора другой регистр прописать....
Я поставил 0001 и 0002

Евгений Кислов
30.11.2022, 16:11
Поменял в настройках панели 2 бита - от ТРМ информации нет. Может в настройках индикатора другой регистр прописать....
Я поставил 0001 и 0002

Вы переключили протокол обмена на Modbus RTU (параметр PROT) и перезагрузили после этого ТРМ по питанию?

kondor3000
30.11.2022, 16:34
Поменял в настройках панели 2 бита - от ТРМ информации нет. Может в настройках индикатора другой регистр прописать....
Я поставил 0001 и 0002

Не регистр другой. Регистры должны быть 4Х 1 и 4х 2, в настройках WORD и DEC потому что INT16, а у вас на скринах DWORD стоит.
Если читать Float32, то регистры 4х 4105 и 4х 4107, тогда DWORD и представление Float.

valera_3687
02.12.2022, 12:55
В ТРМ202 параметр "PROT" - поменял на Models RTU. В СП307 обратно выставил 1 бит, и убрал галочку "Изменить порядок регистров". В настройках индикатора в поле " Регистр" - заполнил 4105 и 4107.
Информация с ТРМ202 - ЕСТЬ!
Осталось считать информацию с Датчиков Давления из ПР100...

kondor3000
02.12.2022, 20:35
В ТРМ202 параметр "PROT" - поменял на Models RTU. В СП307 обратно выставил 1 бит, и убрал галочку "Изменить порядок регистров". В настройках индикатора в поле " Регистр" - заполнил 4105 и 4107.
Информация с ТРМ202 - ЕСТЬ!
Осталось считать информацию с Датчиков Давления из ПР100...

И в чём проблема? Включаете по тому же порту, с теми же настройками, RTU, скорости, чётности, 8 бит, стоп бит, адрес слейва.
Либо по другому порту панели и регистры по руководству и назначенные вами в программе, например 512 и 514. См. скрин 64248
Не забудьте настроить входы в ПР по руководству и по параметрам датчиков.

valera_3687
08.12.2022, 15:31
Настроил входы в ПР100. В СП307 поставил галочку "Изменить порядок регистров". Информация с Датчиков Давления - ЕСТЬ! Но теперь нет показаний с ТРМ202. Наверное надо ПР100 и ТРМ202 подключать на разные порты СП307!?

kondor3000
08.12.2022, 18:49
Настроил входы в ПР100. В СП307 поставил галочку "Изменить порядок регистров". Информация с Датчиков Давления - ЕСТЬ! Но теперь нет показаний с ТРМ202. Наверное надо ПР100 и ТРМ202 подключать на разные порты СП307!?

Читаем 1 страницу ещё раз.

Сергей0308
09.12.2022, 09:22
Настроил входы в ПР100. В СП307 поставил галочку "Изменить порядок регистров". Информация с Датчиков Давления - ЕСТЬ! Но теперь нет показаний с ТРМ202. Наверное надо ПР100 и ТРМ202 подключать на разные порты СП307!?

А какое отношение имеют настройки аналогового входа к обмену по сети?