PDA

Просмотр полной версии : ПЧВ1 (fc-051?) Ошибка W17



vd.31681
24.11.2022, 17:48
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста встречалась ли подобная проблема: при управлении приводом по модбас только с плк привод работает без нареканий, отрабатывает все команды. Но когда в цикл обмена добавляем панель с толстым обменом (несколько регистров на чтение и запись) появляется ошибка W17 и периодически сбрасывается уставка.

kondor3000
24.11.2022, 21:04
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста встречалась ли подобная проблема: при управлении приводом по модбас только с плк привод работает без нареканий, отрабатывает все команды. Но когда в цикл обмена добавляем панель с толстым обменом (несколько регистров на чтение и запись) появляется ошибка W17 и периодически сбрасывается уставка.

ПЛК у вас мастер сети, ПЧ слейв. Панель добавленная в сеть, должна быть тоже слейвом для ПЛК, с другим адресом, отличным от ПЧ.
Проект ПЛК и панели придётся дописать. Либо панель мастер, но по другому порту ПЛК.