Просмотр полной версии : ПЧ IDS-Drive Z402TNK Настройка и подключение датчика 4-20ма
Нужна помощь в настройки и подключении. Подключал по инструкции, перемычки все переключил. Подключал как от внутреннего источника питания так и от внешнего. ПЧ не хочет измерять ток от датчика а показывает напряжение на универсальном входе. Обращался на на сайт поддержки, ничем не смогли помочь. Схема подключения в инструкция которая есть на сайте не соответствует тому что есть в частотнике. Может быть кто настраивал такой частотник?
Юлия Лукина
24.11.2022, 16:20
Добрый день! Попробуйте проверить положение dip-переключателя, который отвечает за сигнал на аналоговом входе ПЧ. Скорее всего вход настроен на сигнал 0-10В.
Олег2503
25.11.2022, 05:03
Насколько я помню там между клеммами AVI и GND на клемнике преобразователя подключить резистор 510 Ом 0,5 Вт с целью перевода токового сигнала 4-20 мА в напряжение 2-10В.
Переключатель в положении V