PDA

Просмотр полной версии : соединение по Modbus



svg1789
21.11.2022, 15:06
63976

Здравствуйте. Пришла подстанция, где реализована передача данных дальше от концентратора на верхний уровень. Внутри подстанции в каждой панели реализован модбас по данной схеме. От каждой панели уходит на концентратор МОХА. И смотря на эту схему че то не догоняю. Модбас же вроде как шлейфаком собирается. А тут и звезда и шлейфак. Или из за того , что расстояние маленькие это нормально. Вообщем будет по такой схеме он работать?

melky
21.11.2022, 15:53
Будет. На одном из объектов в щитах стояли клеммники, от которых были отводы более метра на анализаторы сети. Проблем со связью не было.

fffredi
21.11.2022, 16:29
Будет. На одном из объектов в щитах стояли клеммники, от которых были отводы более метра на анализаторы сети. Проблем со связью не было.

Здравствуйте. А не подскажите? иногда отваливается сеть (думаю из-за помех от силовых кабелей), если скорость по ниже выставить, может помочь?

melky
21.11.2022, 16:33
Ну чем ниже скорость тем лучше для помехоустойчивости. з.ы. откровенно не знаю, что там происходит нынче на объекте, но пока мы его ПНР-или проблем вроде не было...