Просмотр полной версии : Как подключить Honeywell S4565А к Овен 121,01
sergeesch
16.11.2022, 15:12
Здравствуйте! У нас на одном объекте стоят украинские модули нагрева МН 120 и у них выходят из строя главные контролеры. Так как мы не можем привезти их с украины нужно чем то заменить эту автоматику. Вот я и подумал про Овен 121,1, но как подключить к контролеру Honeywell S4565A 2050 не знаю, если кто знает помогите пожалуйста, а то замерзаем.
как подключить к контролеру Honeywell S4565A 2050 не знаю
Может быть, вам нужно просто реле температуры?
sergeesch
17.11.2022, 14:34
Как интересно будет управлять реле температуры вместо автоматики газового котла
Как интересно будет управлять реле температуры вместо автоматики газового котла
Предполагаю, что там не нужна никакая "автоматика котла".
sergeesch
17.11.2022, 15:32
Правильно! Надо поставить SIT 820, пилотную грелку с термопарой, поджечь спичкой и регулировать капиллярным термостатом (простой крутилкой), а насос просто воткнуть в розетку.
Емельянов Кирилл
19.11.2022, 14:41
А как Вам Суна поможет? Она ведь тоже ни котлом, ни горелой не управляет
sergeesch
21.11.2022, 12:08
А кто Вам сказал, что это Сауна, это КТР 121.220.01.10, он и управляет котлом.
Евгений Зубков
23.11.2022, 12:32
Здравствуйте. А в чем именно у вас возникла сложность с подключением?
Управляющий выход контроллера DO7 подключайте к клемме 10 на менеджере горения, если вопрос именно в управлении.
sergeesch
24.11.2022, 13:42
Здравствуйте! Это я понимаю, но где взять сигналы "Авария" и подтверждения розжига горелки
Евгений Зубков
24.11.2022, 16:41
Клеммы 1,2 - подтверждение розжига, клеммы 5,6 - аварийный выходной сигнал МГ.
sergeesch
25.11.2022, 09:53
Доброе! Там нет 1,2 там начинается с 4 клеммы
Евгений Зубков
25.11.2022, 10:25
Не все менеджеры горения оснащены выходным сигналом подтверждения розжига горелки. В вашем случае, вы можете использовать альтернативные варианты, например сигнал с рабочего электромагнитного газового клапана.
sergeesch
25.11.2022, 10:37
Honeywell S4565A 2050 ставится прямо на клапан и с него (клапана) нельзя не чего взять, хотя на родной контролер сигнал приходит.