PDA

Просмотр полной версии : Ошибка при попытке активировать выход на МУ210-401 "Шина не запущена"



fabios
15.11.2022, 13:56
Доброго времени суток. Только начал изучать ПЛК ОВЕН по видеороликам на ютубе. При загрузке программы в ПЛК возникает ошибка "Шина не запущена". На руках ПЛК 200, модуль расширения МУ210-401. 63858 63859
Если сможете помочь посредством удаленного подключения, буду очень рад:)

Евгений Кислов
15.11.2022, 13:59
Доброго времени суток. Только начал изучать ПЛК ОВЕН по видеороликам на ютубе. При загрузке программы в ПЛК возникает ошибка "Шина не запущена". На руках ПЛК 200, модуль расширения МУ210-401. 63858 63859
Если сможете помочь посредством удаленного подключения, буду очень рад:)

Добрый день.
1. Выложите, пожалуйста, проект CODESYS (загрузите на файлообменник и приложите ссылку) и скриншоты из ОВЕН Конфигуратор, на котором видны сетевые настройки модуля и его версия прошивки.
2. Проверьте пинг от ПЛК до модуля: подключитесь к web-конфигуратору ПЛК, откройте вкладку Сеть - Диагностика, введите IP-адрес модуля и выполните команду Пинг-запрос. Выложите скриншот результата пинга.

fabios
15.11.2022, 15:26
https://dropmefiles.com/628CH - Проект
638636386463865

melky
15.11.2022, 15:30
1.99 или 0.99

Евгений Кислов
15.11.2022, 15:32
Как верно заметили выше - в конфигураторе модулю задан IP = 192.168.1.99, а в CODESYS и при пинге вы используете 192.168.0.99.
Маски подсети ПЛК и модуля тоже разные.

Кроме того, в выложенном проекте в Modbus_TCP_Slave не создано ни одного канала опроса.

fabios
17.11.2022, 08:54
Сейчас попробую исправить, спасибо за помощь :)