Просмотр полной версии : ПЛК200+ТРМ251+Moxa Mgate



Rostislav_23
11.11.2022, 12:46
Программирую шкаф управления нагревателями. Контроллер ПЛК 200, 36-ю нагревателями управляет ТРМ 251, на каждом канале установлен мультиметр RT-UIP62. Все устройства опрашиваются ПЛК, 12 ТРМ и 12 мультиметров подключены на COM порт ПЛК, остальные 48 устройств к двум портам МОХА МВ3280 которая подключена к ПЛК по Ethernet. По Сom порту опрос идет более менее не плохо, изредко только связь с ТРМ-ками прерывается. По Ethernet по какой то причине опрашиваются только первые 4-е устройства в списке(и то непойми как, из мультиметров нечего не читает хоть и пишет что связь есть, из ТРМ не читает состояние аналогового входа), остальные не отвечают (ошибка "TCP COMMUNICATION ERORR. REQUEST WAS NOT SENT"). Нужна помощь с устранением этой проблемы. Предполагаю что проблема в настройке ПЛК, тк опрос ОПС сервером через ту же моху проходит нормально, да и ошибка "ЗАПРОС НЕ БЫЛ ОТПРАВЛЕН". Во вложение программа и скриншоты с ошибками и настройками. Заранее спасибо, если что нужно еще пишите, постараюсь оперативно ответить.

Евгений Кислов
11.11.2022, 12:59
Добрый день.
С конвертерами Modbus TCP/Modbus RTU нужно настраивать обмен особым образом.
Посмотрите видео - оно записано с нашим конвертером МКОН, но для Moxa все будет аналогично:
https://youtu.be/Czcar_HOTxU