Добрый день!
При разработки вставляем стандартный индикатор (включен - зеленый, отключен - красный).
Вопрос №1. Какое имя у стандартного индикатора в библиотеке?
Вопрос №2. При попытке сохранить пишет ошибка нет доступа. Это можно обойти?
Вопрос №3. Как поменять действие стандартного индикатора (включен - красный, отключен - зеленый)
Жду вопросов и предложений!

Евгений Кислов
09.11.2022, 16:02
Добрый день!
При разработки вставляем стандартный индикатор (включен - зеленый, отключен - красный).
Вопрос №1. Какое имя у стандартного индикатора в библиотеке?
Вопрос №2. При попытке сохранить пишет ошибка нет доступа. Это можно обойти?
Вопрос №3. Как поменять действие стандартного индикатора (включен - красный, отключен - зеленый)
Жду вопросов и предложений!

Добрый день.

1. Папка Button, файлы Lamp_Green.png и Lamp_Red.png
2. Нужно запускать конфигуратор от имени администратора - тогда ошибки не будет
3. В свойствах индикатора на вкладке Индикатор - выбрать состояние ВКЛ, нажать Библиотека, указать файл нужной картинки (Lamp_Red.png). По аналогии для состояния ВЫКЛ выбрать Lamp_Green.png.

БугиВуги
09.11.2022, 16:56
Спасибо за оперативный ответ!
Все работает как Вы и сказали.
Еще раз спасибо!