Просмотр полной версии : OPC UA ПЛК210 пропал... Решено!



Coolboy
08.11.2022, 09:15
Доброе утро.
Пишу с целью оставить след проблемы, чтоб иметь возможность оперативно ее решать.

Работаем с 210м берем с него переменные по OPC UA.
В один прекрасный день OPC UA перестает выходить на связь и все скады теряют систему.

Решение: Залезаем в web морду ПЛК и делаем сброс к заводским установкам. Заливаем проект и получаем рабочий OPC UA.

Coolboy
25.09.2025, 13:08
UPD: В LAN конфигурации должен быть 1 IP !!!

МихаилГл
25.09.2025, 13:55
Это не решение проблемы. Потом она опять появляется. И скада потеряла тэги только потому, что вы в ней чтото изменили. Проблема решается простой перезагрузкой плк, но это тоже не решение. Известно о ней уже года 2, но никто не мобирается выяснять причин. После некоторого времени со сторонних скада систем или клиентов нельзя подключиться к орс уа тэгам, но при этом если ничего не менять в скаде, то она видит каким то образом старые тэги.

Coolboy
25.09.2025, 16:03
Слава Богу встречаю редко ;)

МихаилГл
25.09.2025, 16:07
Слава Богу встречаю редко ;)

У меня постоянно через дня 2..3 работы. Скада при этом работает без проблем. Проблема именно в том, если потом в скаде добавлять новые, которые в орс uа как таковые есть, а тут тока решил добавить, то все, подключение невозможно. Не сомневайтесь, у вас также. Проверяется любым сторонним клиентом.

In_Da_Cher_A
25.09.2025, 21:02
Решение: Залезаем в web морду ПЛК и делаем сброс к заводским установкам. Заливаем проект и получаем рабочий OPC UA.это не решение, это называется "день сурка"