Ребят подскажите в возможно ли в пр 200 одновременно управлять локальными и сетевыми переменными. Тесть через Owen cloud или с экранчика реле менять уставки? Удаленно или по месту.

melky
02.11.2022, 15:12
Удивительно, что вам не ответили... Можно. SelChgI, SelChgF макросы из базы... на входа подаем от экрана и сетевую, на выхода цепляем обе. Изменение любой приводит к записи обоих.

petera
02.11.2022, 15:13
Ребят подскажите в возможно ли в пр 200 одновременно управлять локальными и сетевыми переменными. Тесть через Owen cloud или с экранчика реле менять уставки? Удаленно или по месту.
Если речь зашла о Owen cloud, значит ПР200 - слейв
Если ВСЕ уставки есть в сетевых переменных, то локальные не нужны от слова совсем!

Просто в программе, в нужных местах и на экранах сразу используй сетевые переменные.
И "через Owen cloud или с экранчика реле БУДЕШЬ менять уставки. Удаленно и(или) по месту" без каких-либо примочек!
.

Dimensy
02.11.2022, 17:02
А зачем было один вопрос раскидывать по разным темам, да еще и отдельную делать?

Garik01
07.11.2022, 10:20
Ребят спасибо большое все получилось выручили

Garik01
07.11.2022, 10:26
Есть ещё один вопрос, может кто сталкивался. Значит к пр200 подключен модуль расширения прм3 к не му подключены 4 термометра сопротивления. 100п и pt100. АI pt100, AI2 pt100 AI3100П, AI4 100П. Проблема такая когда заливаешь в пр200 алгоритм все работает норм, но стоит перезагрузить пр200 датчик AI2 показывает температуру 0 хотя сопротивление на входе при отладке прибора есть выход после макроса показывает значение "не число"

Dimensy
07.11.2022, 10:55
Есть ещё один вопрос, может кто сталкивался. Значит к пр200 подключен модуль расширения прм3 к не му подключены 4 термометра сопротивления. 100п и pt100. АI pt100, AI2 pt100 AI3100П, AI4 100П. Проблема такая когда заливаешь в пр200 алгоритм все работает норм, но стоит перезагрузить пр200 датчик AI2 показывает температуру 0 хотя сопротивление на входе при отладке прибора есть выход после макроса показывает значение "не число"

Зачем макрос, если ПРМ-3 поддерживает датчики Pt100?

А так, для информации, в макросе Pt100 надо поменять константу 4000 на 400

63682

Garik01
07.11.2022, 11:16
Спасибо попробую

Garik01
07.11.2022, 11:45
В 100П константу нужно менять?

Dimensy
07.11.2022, 13:58
В 100П константу нужно менять?

Лучше поменять