Просмотр полной версии : МУ110-16Р_H/W v2.0
Добрый день, вот такая ситуация. В модуле прошивка 1.19 - так и должно быть для новых модулей? Хотя при добавление устройства в Owen Configuration пишет 3.0.0 ? Плюс когда устанавливаешь аварийное состояние выхода, он срабатывает сразу же как включается модуль, не дожидаясь таймаута.
Мастеренко Иван
02.11.2022, 13:48
Добрый день!
При добавлении Мх110 в OwenConfigurator отображается версия шаблона, а не прошивки.
63583
Версию прошивки можно посмотреть внутри шаблона
63584
Прошивка 1.19 - текущая заводская прошивка.
Аварийное состояние поправим в следующем релизе прошивок.
Спасибо за ответ, а известно когда будет следующий релиз?
Мастеренко Иван
03.11.2022, 13:58
Пока срок подсказать не могу. Исправим работу индикатора "Авария".
Но выходы будут в безопасном состоянии сразу после подачи питания, не дожидаясь тайм-аута. Информация будет добавлена в РЭ.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot