Вход

Просмотр полной версии : МКОН самопроизвольно меняются настройки шлюза.



Enemy-tnp
01.11.2022, 15:55
У нас МКОН работает больше года, но в последнее время столкнулись с проблемой. Режим работы Master в сети RS-485 - Slave в сети Ethernet.

Всё перестаёт работать. Начинаю разбираться:
В настройках шлюза самопроизвольно, примерно 1 раз в неделю, по непонятной причине ip адрес меняется на 192.168.1.100 вместо 192.168.1.119.
И естественно всё перестаёт работать.

В чём может быть причина такой работы МКОН?

melky
01.11.2022, 16:10
119 у вас другое устройство. МКОН вроде 99. DHCP стоит?

Enemy-tnp
01.11.2022, 16:17
Всё верно.
ip МКОН 192.168.1.99, а ip slave контроллера с которого читаются данные 192.168.1.119
DHCP отключен.

Enemy-tnp
03.11.2022, 08:26
Ответ от тех поддержки:
1. У Вас МКОН предыдущей линейки, для него прошивка 1.23:
https://owen.ru/license-file?f=/uploads/325/vstroennoe_po_dlya_mkon_master_proshivok.zip
Выполните перепрошивку и проверьте корректность обмена.

2. У Вас адрес слейв-устройства совпадает с адресом самого МКОН = 1.

1 вариант: поменяйте идентификатор прибора с 1 на любой другой.
2 вариант: задайте правило маршрутизации 40:0:2:C0A80177:1F6:1:P. Соответственно со стороны мастера потребуется установить адрес слейв-устройства = 2.


Воспользовался 1-ым вариантом. Веду наблюдение за сбоями.