Просмотр полной версии : Подключение датчика AD22100
Добрый день! Подскажите как можно программно подключить датчик AD22100? в компонентах аналогового преобразователя из вольт в температуру ничего похожего не нашел.
Экстраполируйте диапазон измерения до 0...10В и вбейте эти значения в настройки аналогового входа (напряжение 0...10В).
Или используйте блок SCALE из менеджера компонентов.
Выходное напряжение, пропорциональное температуре, изменяется при изменении напряжения питания. Выходное напряжение изменяется в пределах от 0.25 В (-50°C) до +4.75 В (+150°C) при +5.0 В питании.
Я LM335 использовал, но суть та же. Вход 0-10В, подаем на вход Scale сигнал, и настраиваем 0.25 / 4.75 / -50 / 150 и потом лучше сделать Round 2-х или одного знака после запятой.
Всем Спасибо! Установил блок SCALE и после него FLOOR1, все работает!