PDA

Просмотр полной версии : Сканирование сети UDP Broadcast и обмен между ПЛК210



ezone
26.10.2022, 14:42
Имеются 5 ПЛК210-02, сетевые порты сконфигурированы по схеме 2 с поддержкой мостового подключения. Все сетевые интерфейсы имеют различные статические адреса. ПЛК обвязаны между собой через порты ETh1 и Eth2 (WAN).
1) Сканирование сети в Codesys не работает, находится только ближайший контроллер, к которому подключен компьютер (компьютер подключается в разрыв сети), по IP ПЛК находятся и загружаются.
2) Как я понимаю, в связи с пунктом 1 не работает обмен через DataSource Manager. Метод, описанный в сообщении https://owen.ru/forum/showthread.php?t=20069&p=368000&viewfull=1#post368000 также не заработал.
3) Где-то на форуме наткнулся на топик, что надо проверить порты в межсетевом экране. Проверил - включены (см. скрин)63380
Подскажите, что сделать и как настроить обмен между ПЛК (один ПЛК должен собирать данные с других ПЛК)

Александр Пинэко-Скворцов
27.10.2022, 09:25
Имеются 5 ПЛК210-02, сетевые порты сконфигурированы по схеме 2 с поддержкой мостового подключения. Все сетевые интерфейсы имеют различные статические адреса. ПЛК обвязаны между собой через порты ETh1 и Eth2 (WAN).
1) Сканирование сети в Codesys не работает, находится только ближайший контроллер, к которому подключен компьютер (компьютер подключается в разрыв сети), по IP ПЛК находятся и загружаются.
2) Как я понимаю, в связи с пунктом 1 не работает обмен через DataSource Manager. Метод, описанный в сообщении https://owen.ru/forum/showthread.php?t=20069&p=368000&viewfull=1#post368000 также не заработал.
3) Где-то на форуме наткнулся на топик, что надо проверить порты в межсетевом экране. Проверил - включены (см. скрин)63380
Подскажите, что сделать и как настроить обмен между ПЛК (один ПЛК должен собирать данные с других ПЛК)

Добрый день!

Приложите, пожалуйста, схему сети с указанием интерфейсов и адресов.

ezone
27.10.2022, 10:14
Схема сети во вложении. 63406
Добавлю, что каждая панель оператора СП307 общается с соответствующим ПЛК через MOdbus TCP
А Мастерскада через OPC UA без каких-либо проблем опрашивает каждый ПЛК

Мастеренко Иван
27.10.2022, 14:04
Поставьте в настройках межсетевого экрана "принимать" перенаправление.

63411

Codesyser
14.09.2023, 13:42
Ребятки, проблема примерно такая же как у автора темы. Есть 5 ПЛК200, соединены они в одну сеть через неуправляемый коммутатор eth1-портами, все пингуются с компа, в cds сканируются. Осуществляю обмен посредством менеджера источников данных и вот такое происходит
70193

Евгений Кислов
14.09.2023, 13:48
Ребятки, проблема примерно такая же как у автора темы. Есть 5 ПЛК200, соединены они в одну сеть через неуправляемый коммутатор eth1-портами, все пингуются с компа, в cds сканируются. Осуществляю обмен посредством менеджера источников данных и вот такое происходит
70193

Я думаю, оперативно разобраться в причинах такой ситуации не получится - и вам будет проще перейти на обмен через сетевые переменные.

Codesyser
14.09.2023, 13:55
Я думаю, оперативно разобраться в причинах такой ситуации не получится - и вам будет проще перейти на обмен через сетевые переменные.

это Отправитель - Получатель?

Евгений Кислов
14.09.2023, 14:01
это Отправитель - Получатель?

Да, речь именно о них.