Просмотр полной версии : Резервирование ПЛК210



-Alhimik-
25.10.2022, 11:35
Добрый день!
Предлагаю обсудить возможные решения по резервированию ПЛК210 (одна общая группа модулей вводы-вывода на два ПЛК - основной и резервный)
Может кто-нибудь уже сталкивался с реализацией похожего решения: как лучше диагностировать отказ ПЛК, что лучше для обеспечения связи (Ethernet или дискреты), какие подводные камни могут встретится, помимо "внезапной" смены IP, с которого панелька и верхний уровень ПЛК опрашивают

Пока интересуют вопросы
- реализация кольцевой схемы TCP/IP
- возможность настройки маршрутизации для создания "третьего" IP, на который и будут стучаться панелька и верхний уровень
- маркеры отказа ПЛК, прекращения работы ППО, на основании которых диагностируется отказ
- возможность передачи команды на перезагрузку ПЛК (на уровне UNIX, может быть)

На текущий момент решение вижу следующее:
резервный ПЛК генерирует число и записывает его в регистр основного ПЛК, основной ПЛК производит какие-либо преобразования и записывает его обратно в резервный
в случае обрыва связи или некорректного значения, резервный ПЛК включается в работу, основной ПЛК блокируется резервным (команда по дискрету)
при восстановлении связи и обмена контрольными значениями, управление системой переходит обратно на основной ПЛК

Фирст
18.11.2022, 20:40
Здравствуйте!

Вопросы к разработчикам ПЛК210. Можно ли построить на этих контроллерах резервированную систему по приложенной схеме.

Два контроллера подключены в одно кольцо с модулями ввода вывода. Чтение выполняют оба контроллера, запись в модули выходов и HMI только первый контроллер.
Панель HMI физически подключена к первому контроллеру.

Первый контроллер посылает регулярное сообщение второму по LAN. При прекращении сообщений, второй контроллер начинает управление модулями выходов и HMI.

1. Можно ли так сконфигурировать сеть?
2. При отключение/обесточивании первого контроллера сохранится ли подключение второго к HMI?
3. Механизм STP встроен в коммутатор контроллера, или его нужно реализовывать отдельно в кольце?

Вопросы не праздные, это требуется узнать до расчёта КП.

Буду благодарен за ответы.

Евгений Кислов
18.11.2022, 20:50
Здравствуйте!

Вопросы к разработчикам ПЛК210. Можно ли построить на этих контроллерах резервированную систему по приложенной схеме.

Два контроллера подключены в одно кольцо с модулями ввода вывода. Чтение выполняют оба контроллера, запись в модули выходов и HMI только первый контроллер.
Панель HMI физически подключена к первому контроллеру.

Первый контроллер посылает регулярное сообщение второму по LAN. При прекращении сообщений, второй контроллер начинает управление модулями выходов и HMI.

1. Можно ли так сконфигурировать сеть?
2. При отключение/обесточивании первого контроллера сохранится ли подключение второго к HMI?

Вопросы не праздные, это требуется узнать до расчёта КП.

Буду благодарен за ответы.

Добрый день.

1. Можно.
2. Нет.

Фирст
18.11.2022, 22:43
Спасибо!

3. Механизм STP встроен в коммутатор контроллера, или его нужно реализовывать отдельно в кольце?

Евгений Кислов
18.11.2022, 22:48
Спасибо!

3. Механизм STP встроен в коммутатор контроллера, или его нужно реализовывать отдельно в кольце?

Да, STP поддержан "из коробки".
Достаточно включить его в настройках.

KirillChev
24.10.2023, 20:19
Добрый день.

Можете подсказать по структуре, изображенной на картинке (точно такое же, что вы выше)?

71143

Есть задача реализовать похожую структуру, все модули AI и DI, выходных модулей нет.
Правильно понимаю, что оба контроллера будут мастерами, с одинаковыми программами (только IP адреса разные), а модули будут подчиненными устройствами и будут доступны для чтения обоими контроллерами параллельно?


Пока только такие вопросы, сходу реализовать не получилось, работает только через один ПЛК, пока включен второй - схема не работоспособна.

Поэтому из вопросов пока такое:
1) Программы на обоих ПЛК могут быть одинаковыми (кроме IP) и в обоих программах должны быть древа с модулями?
2) Есть ли какие-нибудь особенности настройки модулей В/В должны быть в текущей конфигурации?

Заранее спасибо за ответ.

Евгений Кислов
24.10.2023, 21:12
Добрый день.

1) Да
2) Нет

На стороне ПЛК нужно в настройках моста включить поддержку STP или RSTP.

МихаилГл
24.10.2023, 21:20
Добрый день.

1) Да
2) Нет

На стороне ПЛК нужно в настройках моста включить поддержку STP или RSTP.

Эта функция отключит ошибку кольца? Мы один раз так сеть офиса положили, думали хакерская атака...

Да, точно, исключает петлю...

Codesyser
03.04.2024, 09:03
Всем привет, возник похожий вопрос, возможно ли реализовать резервирование на ПЛК200?

Евгений Кислов
03.04.2024, 09:11
Всем привет, возник похожий вопрос, возможно ли реализовать резервирование на ПЛК200?

Добрый день.
Штатных инструментов для этого нет.