Просмотр полной версии : OPC UA + MS4D



asuman
23.10.2022, 16:36
День добрый.

Есть плк Regul, читаю данные по OPC UA. Дерево тегов в МС строится, теги добавляются.
Вход тега перетаскиваю на параметр 1 и вывожу на экран. Данные читаются, статус тега - Good
Делаю другой параметр 2 (поле на экране - связь в обе стороны). Перетаскиваю этот параметр на Выход OPC тега, но при изменении значения не пишутся в плк.
Доступ тега в плк - R\W.
Вроде бы, все делаю как в руководстве, но походу что-то не так.
Подскажите, пжст, как же правильно настроить обратную связь.

версия МС - 1.2.16
З.Ы. Пробовал симулятор OPC UA сервера Prosys. Писать в него так же не получается.
Если использовать сторонний OPC UA клиент, то все нормально записывается в плк, как в Регул, так и в симулятор.
Спасибо.

З.Ы.Ы Связи параметров, тегов и вывод на экран делал так же, как и, например, Modbus. С Modbus все работает.

asuman
25.10.2022, 11:56
Отвечу сам себе.
В версии 1.2.18 Выход тегов OPCUA работает.
Жаль, что в референсах новых версии такие вещи не афишируют. Косяки надо признавать.

Ведь с такими ошибками уже обращались:
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=33480
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=32480

и это 2020 год. Сейчас 2022 - проблемы те же.

egor3150
22.04.2024, 16:57
Нужно переменную (а именно параметр "Выход") привязать к любому параметру в дереве объектов, или, например, к кнопке на визуализации. Тогда всё будет хорошо работать.

Лучше поздно, чем никогда:).