Просмотр полной версии : Реле из трм138
Здравствуйте. Возможно ли управлять выходами трм138 по rs485. Если да, то как это сделать?
Что имеется ввиду, и какие конкретно выходы Р,К,С,Т,У ?
Здравствуйте. Возможно ли управлять выходами трм138 по rs485. Если да, то как это сделать?
Здравствуйте.
Да, можно.
1. Сначала в ТРМ138 надо отключить реле от ЛУ, назначить 0 или номер другого ВУ
63283
2. Потом выбрать протокол обмена:
- для OWEN писать 0 или 1 в параметр dr.dG соответствующего канала
63284
- для Modbus писать 0 или 1 в адрес
63285
Картинки взяты из документации https://owen.ru/uploads/334/re_trm138v_1-ru-46184-1.20.pdf
Можно управлять изменением УСТАВКИ. Для выключения РЕЛЕ установить УСТАВКУ заведомо ниже (недостижимой) текущих измерений объекта управления.
Для включения РЕЛЕ наоборот. Это ПРОГРАММЫЙ способ Вкл\Выкл.
Но есть один момент, отсутствие "безопасного состояния" выходов в случае потери связи.
Сообщение Sergej_
Но есть один момент, отсутствие "безопасного состояния" выходов в случае потери связи.
Противоречит заданному вопросу
Возможно ли управлять выходами трм138 по rs485.
Связь должна быть и работать.
Сообщение Sergej_
Противоречит заданному вопросу
Связь должна быть и работать.
В случае аварии связи, одно дело освещение, другое что-то критичное.
Сообщение Sergej_
В случае аварии связи, одно дело освещение, другое что-то критичное
Абсолютно надежных технических, и, не только, систем НЕТ. Методы повешения надежности известны.
Сообщение Sergej_
Абсолютно надежных технических, и, не только, систем НЕТ. Методы повешения надежности известны.
Т С не указал что собирается делать. Возможно и не взял в расчет указанный момент.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot