PDA

Просмотр полной версии : Реле из трм138



Fipol
21.10.2022, 17:17
Здравствуйте. Возможно ли управлять выходами трм138 по rs485. Если да, то как это сделать?

Sergej_
21.10.2022, 18:38
Что имеется ввиду, и какие конкретно выходы Р,К,С,Т,У ?

EFrol
21.10.2022, 19:07
Здравствуйте. Возможно ли управлять выходами трм138 по rs485. Если да, то как это сделать?

Здравствуйте.
Да, можно.

1. Сначала в ТРМ138 надо отключить реле от ЛУ, назначить 0 или номер другого ВУ
63283

2. Потом выбрать протокол обмена:
- для OWEN писать 0 или 1 в параметр dr.dG соответствующего канала
63284
- для Modbus писать 0 или 1 в адрес
63285

Картинки взяты из документации https://owen.ru/uploads/334/re_trm138v_1-ru-46184-1.20.pdf

kon48
22.10.2022, 01:20
Можно управлять изменением УСТАВКИ. Для выключения РЕЛЕ установить УСТАВКУ заведомо ниже (недостижимой) текущих измерений объекта управления.
Для включения РЕЛЕ наоборот. Это ПРОГРАММЫЙ способ Вкл\Выкл.

Sergej_
22.10.2022, 11:01
Но есть один момент, отсутствие "безопасного состояния" выходов в случае потери связи.

kon48
22.10.2022, 12:05
Сообщение Sergej_

Но есть один момент, отсутствие "безопасного состояния" выходов в случае потери связи.
Противоречит заданному вопросу
Возможно ли управлять выходами трм138 по rs485.
Связь должна быть и работать.

Sergej_
22.10.2022, 12:24
Сообщение Sergej_

Противоречит заданному вопросу
Связь должна быть и работать.

В случае аварии связи, одно дело освещение, другое что-то критичное.

kon48
22.10.2022, 12:40
Сообщение Sergej_

В случае аварии связи, одно дело освещение, другое что-то критичное
Абсолютно надежных технических, и, не только, систем НЕТ. Методы повешения надежности известны.

Sergej_
22.10.2022, 12:53
Сообщение Sergej_

Абсолютно надежных технических, и, не только, систем НЕТ. Методы повешения надежности известны.
Т С не указал что собирается делать. Возможно и не взял в расчет указанный момент.