PDA

Просмотр полной версии : Входящие связи



Ильяс94
21.10.2022, 13:57
Всем доброго времени суток. Столкнулся наверное с пустяковой проблемой. Пытаюсь привязать к выходному параметру несколько входных связей. При компиляции ошибок нет, но почему то срабатывание происходит только от одной входящей связи а именно от последней, первые два игнорируются. (Тип параметра BOOL).

Ильяс94
23.10.2022, 09:18
Подскажите, как запаралелить в FBD выходы блоков?

Александр Пинэко-Скворцов
24.10.2022, 10:04
Подскажите, как запаралелить в FBD выходы блоков?

Добрый день!

По какой логике должен срабатывать выход?
Используйте блоки логических И, ИЛИ для объединения сигналов.

Ильяс94
24.10.2022, 19:04
Спасибо за ответ. По логике ИЛИ, у меня 56 дискретных сигналов и хотел я их связать с двумя выходными параметрами. Про предложенный вами вариант я тоже подумал, получается очень много блоков.

Юрий Горелый2
25.10.2022, 13:34
Спасибо за ответ. По логике ИЛИ, у меня 56 дискретных сигналов и хотел я их связать с двумя выходными параметрами. Про предложенный вами вариант я тоже подумал, получается очень много блоков.

тогда логичней сделать программу, которая обработает Ваш тип логики, с 56-ю входами и одним выходом на выход.

А то вариантов куда ехать, если есть одни колёса и 50 рулей - достаточно много.

Ильяс94
27.10.2022, 15:19
Мне тоже подсказали в поддержке, сделать блок на любое количество входов. Спасибо. Тему считаю закрытой.