PDA

Просмотр полной версии : ТРМ-232М постоянные колебания гвс



Работникк
21.10.2022, 12:59
Здравствуйте.
ТРМ232м регулирует отопление и гвс. Схема № 5. По отоплению клапан держит температуру по графику, но гвс ...... Уставка 62°С, но держит ее в районе 70. АНР делал несколько раз. Клапан постоянно открывается и закрывается, бывает что на несколько секунд утихнет и все по новой. Еще заметил такое: закрываешь клапан в ручную через трм, на дисплее КЗР 0%, делаешь перезагрузку трм через альт+ввод+выход и на дисплее уже 97% и он открывает снова клапан, хотя температура и так выше уставки. Версия прошивки 2.21 14 0f.
Поговорил по телефону с техподдержкой: у клапана время полного хода по характеристикам 150с, по секундомеру 147с, посоветовали сделать для гвс 60с. Сделал 75с и сделал АНР. Уставку сделал 65°С. В итоге держит в районе 68-70.

My3blKAnT
24.03.2023, 12:17
У меня наблюдается такая же картина. Контроллер управляет только ГВС, схема №2. Клапан то открывается на полную, то закрывается. Такое впечатление, что клапан работает не по ПИД-закону, а просто по П (открыт-закрыт). Делал АНР, не помогло. Буду пробовать вручную выставлять коэффициенты Кр и Ti. Объект удаленный, так что не знаю когда смогу. Что еще посоветуете?

Filini
24.03.2023, 14:17
У меня наблюдается такая же картина. Контроллер управляет только ГВС, схема №2. Клапан то открывается на полную, то закрывается. Такое впечатление, что клапан работает не по ПИД-закону, а просто по П (открыт-закрыт). Делал АНР, не помогло. Буду пробовать вручную выставлять коэффициенты Кр и Ti. Объект удаленный, так что не знаю когда смогу. Что еще посоветуете?

Совет в вашем вопросе содержится - выставлять коэффициенты Кр и Ti.

Filini
24.03.2023, 14:19
Здравствуйте.
ТРМ232м регулирует отопление и гвс. Схема № 5. По отоплению клапан держит температуру по графику, но гвс ...... Уставка 62°С, но держит ее в районе 70. АНР делал несколько раз. Клапан постоянно открывается и закрывается, бывает что на несколько секунд утихнет и все по новой. Еще заметил такое: закрываешь клапан в ручную через трм, на дисплее КЗР 0%, делаешь перезагрузку трм через альт+ввод+выход и на дисплее уже 97% и он открывает снова клапан, хотя температура и так выше уставки. Версия прошивки 2.21 14 0f.
Поговорил по телефону с техподдержкой: у клапана время полного хода по характеристикам 150с, по секундомеру 147с, посоветовали сделать для гвс 60с. Сделал 75с и сделал АНР. Уставку сделал 65°С. В итоге держит в районе 68-70.

коэффициенты Кр и Ti выставлены?