PDA

Просмотр полной версии : ПЛК 210 и весовой терминал Тензо-м ТВ-019



Gatling
21.10.2022, 10:33
Здравствуйте. Необходимо получать значение с весового модуля Тензо-м ТВ - 019 на ПЛК 210 по Modbus TCP. Подробной инструкции в интернете не найти, может быть кто-то уже это реализовывал? Хотелось бы понимать, как это реализовать. Спасибо.

Евгений Кислов
21.10.2022, 10:53
Здравствуйте. Необходимо получать значение с весового модуля Тензо-м ТВ - 019 на ПЛК 210 по Modbus TCP. Подробной инструкции в интернете не найти, может быть кто-то уже это реализовывал? Хотелось бы понимать, как это реализовать. Спасибо.

Добрый день.
Мы протокол "Тензо-М" не реализовывали.
Можете реализовать его самостоятельно с помощью этого документа:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Documentation/03_3.5.11.5/CDSv3.5_UserProtocols_v.3.0.pdf

Gatling
21.10.2022, 11:04
Добрый день.
Мы протокол "Тензо-М" не реализовывали.
Можете реализовать его самостоятельно с помощью этого документа:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Documentation/03_3.5.11.5/CDSv3.5_UserProtocols_v.3.0.pdf
Я так понимаю это руководство только для организации обмена по RS-232/485? Есть руководство для Ethernet (Modbus TCP)?

Евгений Кислов
21.10.2022, 11:20
Я так понимаю это руководство только для организации обмена по RS-232/485? Есть руководство для Ethernet (Modbus TCP)?

Извините, я невнимательно прочитал ваш пост.
Вот документ о настройке обмена по Modbus:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Documentation/03_3.5.11.5/CDSv3.5_Modbus_v3.0.pdf