Просмотр полной версии : Пропадает связь с модулем МВ110-224.32
Dima184k
19.10.2022, 08:58
Добрый день, пропадает связь с одним из модулей ввода. Расстояние ~120м. Скорость 9600, протокол Modbus RTU.
В чем может быть причина? Лечится выкл/вкл питания всего ПЛК с модулями.
kondor3000
19.10.2022, 09:09
Добрый день, пропадает связь с одним из модулей ввода. Расстояние ~120м. Скорость 9600, протокол Modbus RTU.
В чем может быть причина? Лечится выкл/вкл питания всего ПЛК с модулями.
Ничего не написано о защите от помех, резисторах на концах линий, экранах и заземлении. Есть ли рядом частотники и мощные двигатели?
Dima184k
19.10.2022, 09:22
Ничего не написано о защите от помех, резисторах на концах линий, экранах и заземлении. Есть ли рядом частотники и мощные двигатели?
Защиты от помех никакой нет, на входе в шкаф с модулем стоит АС-5. Частотник один есть 2.2 кВт.
kondor3000
19.10.2022, 09:44
Защиты от помех никакой нет, на входе в шкаф с модулем стоит АС-5. Частотник один есть 2.2 кВт.
Ну так поставьте резисторы 120 Ом, сделайте кабель с экраном (или мет. гофру) и заземлите со стороны контроллера.
Dima184k
19.10.2022, 15:19
63219
Вот так подключены модули, ПЛК в отдельном шкафу, пропадает тот , что зачеркнут. Где я должен поставить резистор?
63219
Вот так подключены модули, ПЛК в отдельном шкафу, пропадает тот , что зачеркнут. Где я должен поставить резистор?
Резисторы 120 Ом надо поставить на обоих концах линии связи.
63219
Вот так подключены модули, ПЛК в отдельном шкафу, пропадает тот , что зачеркнут. Где я должен поставить резистор?
Напровление свитости на модуле перепутан или конденсаторы вздулись на модуле.
kondor3000
19.10.2022, 23:15
Вот так подключены модули, ПЛК в отдельном шкафу, пропадает тот , что зачеркнут. Где я должен поставить резистор?
Вот схема с сайта Овен, она же есть в руководстве. 4 резистора в началах и концах линий 63232
На схеме кабель экранированный, земля к экрану подключается у ПЛК.
Но возможно у вас ещё какие то проблемы с кабелем или с модулем. Модуль и кабель проверить заменой.
Все бы это соответствовало истине, если бы отваливались все модули...
в первую очередь изменить адреса 1-го и последнего модуля и поменять их местами.
Будет отваливаться физически тот же модуль - его в топку. Если махнуться местами, уже разбираться с линией.