Просмотр полной версии : Модуль МУ110-16Р не соединяется по modbus
Добрый день! Модуль МУ110-16Р (новый) пол года лежал в коробке. При подключении к конфигуратору не удается установить связь с прибором. Другие модули подключаются через этот же преобразователь и сом порт. Из инструкции пробовал сбрасывать dip-переключателем - не помогло. Что посоветуете?
kondor3000
18.10.2022, 15:53
Добрый день! Модуль МУ110-16Р (новый) пол года лежал в коробке. При подключении к конфигуратору не удается установить связь с прибором. Другие модули подключаются через этот же преобразователь и сом порт. Из инструкции пробовал сбрасывать dip-переключателем - не помогло. Что посоветуете?
Прочитать внимательно руководство, см. скрин 63197
Если не поможет, то пишите в техподдержку.
Мастеренко Иван
18.10.2022, 16:49
Прочитать внимательно руководство, см. скрин 63197
Если не поможет, то пишите в техподдержку.
Это скриншот из РЭ для модулей H/W v2.0.
Для старых модулей сброс на заводские немного отличается: https://owen.ru/uploads/313/re_mu110-224.16k_r__1-ru-32751-1.15_a4.pdf
На сайте случайно заменили часть старых РЭ на новые. Уже поправили.