Здравствуйте! Прошу совета.

Стоит задача, создать схему диспетчеризации и учета воды.
Объект находится на удалении пары километров от диспетчерского пункта, подвода электроэнергии рядом нет.

Что есть:
-Один двухканальный ультразвуковой расходомер с 4-20 и RS-485 Modbus RTU
-Два датчика давления с 4-20.

Что планируется:
-Установить ПЛК Овен 150, на него завести сигналы от датчиков.
-По RS-485 подключиться к ПМ-01, сконфигурировать ПМ-01.
-Отправлять данные с модема на удаленный сервер, на котором будет стоять Lectus OPC и MasterScada (бесплатная, на 32 тега)

Электропитание:
В сумме потребление:
-Датчик - не больше 15Вт
-ПЛК - 6Вт
-Модем ПМ-01 - не больше 15Вт.
Суммарное потребление 36Вт. Вопрос: Как лучше организовать питание, чтобы хватило надольше? нужна автономность недели 2 минимум

Заранее спасибо

melky
17.10.2022, 13:27
Выберите другой модем(роутер) и не будете зависеть от ПМ-01

по питанию, только инвертор под внешнюю АКБ и батарей 2 комплекта.

Если есть возможность, то ставить вместо модема микроПК (оранж например) + реле времени, которое будет все это включать периодически. Например раз в 4-5 часов. ПК будет сам выходить на связь и отправлять данные.
Чтобы вы немного понимали процесс питания от АКБ, то 2 недели это 336 часов. АКБ мощностью 45А/ч даст вам время автономии порядка 800 минут - то есть всего 13,3 часа

Удачи как бы :)

lyamzin
17.10.2022, 13:34
Можете примерно подсказать, какой лучше модем(роутер) использовать? И инвертор желательно тоже

melky
17.10.2022, 13:36
Вам нужно питание + солнечная панель в разумных пределах... Как делают дорожники для освещения пешеходных переходов на трассах. Что-то типа того...

На счет модема не подскажу, главное чтобы это был не ПМ-01 :)

Лучше посмотрите в сторону микроПК с модемом на борту + модули в/в для 4-20 мА вместо ПЛК, по крайней мере он сам сможет держать связь и передавать по Modbus на ваш сервер. + сам же поднимет VPN соединение если потребуется.

glazastik
17.10.2022, 15:44
Был у меня подобный проект, тоже плк + пм01 + мастерскада бесплатная.
Помню с пм01 тогда намучался,пришлось плк даже перепрошивать
Но всё в итоге заработало.
внутренности щита и скада во вложении

lyamzin
19.10.2022, 15:02
ПМ-01 отпадает по причине того, что не работает в связке с ПЛК150, а он пока что самое дешевое решение на Codesys 2.3.. Буду смотреть в сторону PROMODEM GSM, вроде как нормальные ребята, сталкивался с ними по модемам ZigBee.
Можете объяснить в чем проблема ПМ01? Почему все так настойчиво рекомендуют от нее отказаться?

lyamzin
19.10.2022, 15:03
Спасибо, то что нужно! В целом так себе и представляю

melky
19.10.2022, 15:27
В идеале вам нужен не модем, а роутер 2G-4G с функцией самостоятельного поднятия VPN. Или модем с функцией m2m. Который сам поднимет связь и соединится с сервером, получив некий IP адрес внутренней сети.
Тогда на ПЛК останется просто по заданному IP передавать данные или даже быть слейвом для сервера.
Думаю за сумму ПМ-01 можно найти адекватное решение и не плясать потом с бубном вокруг программы управления данным модемом.