Просмотр полной версии : CodeSys не видит СПК207



SatanaXIII
17.10.2022, 10:52
Добрый день. Не получается подключиться к СПК207 (таргет: spk207.03, версия прошивки: 3.947, конфигуратор: 3.0.0.5) из среды CodeSys V3.5 SP5 Path5. В CodeSys установил таргет-файл 3.6.4.26. На компьютер установил Microsoft Framework 3.5 и CODESYS_Repository_Archive_V3.5_SP4. Физически подключаюсь кросс-кабелем Ethernet, подключенным в порт LAN на СПК.
В CodeSys создаю Gateway (localhost:1217), но по нему никакое устройство не находится. Хотя из командной строки пингуется.
Что можно предпринять?

Евгений Кислов
17.10.2022, 10:58
Добрый день. Не получается подключиться к СПК207 (таргет: spk207.03, версия прошивки: 3.947, конфигуратор: 3.0.0.5) из среды CodeSys V3.5 SP5 Path5. В CodeSys установил таргет-файл 3.6.4.26. На компьютер установил Microsoft Framework 3.5 и CODESYS_Repository_Archive_V3.5_SP4. Физически подключаюсь кросс-кабелем Ethernet, подключенным в порт LAN на СПК.
В CodeSys создаю Gateway (localhost:1217), но по нему никакое устройство не находится. Хотя из командной строки пингуется.
Что можно предпринять?

Добрый день.
Вы уверены, что у вас контроллер без web-визуализации?
Если с ней, то нужен таргет spk207.03.web

Еще попробуйте указывать IP вручную:
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=28167&p=330018&viewfull=1#post330018

SatanaXIII
17.10.2022, 16:45
Вы уверены, что у вас контроллер без web-визуализации?
Так точно. Модель: СПК207-220.03.00-CS-M01

Есть вторая панель (СПК207-220.03.00-CS-WEB), к не тоже не могу подключиться, поведение аналогичное. Но у нее при загрузке конфигуратора пишется слева вверху просто "Версия:OWEN-20120817-2531 plc240web" и не указана версия таргета. Пробовал в адресной строке браузера писать ее адрес, ожидая попасть в веб-интерфейс, но пишет "Не удается получить доступ". При этом пинг есть.

Евгений Кислов
17.10.2022, 16:48
Так точно. Модель: СПК207-220.03.00-CS-M01

Есть вторая панель (СПК207-220.03.00-CS-WEB), к не тоже не могу подключиться, поведение аналогичное. Но у нее при загрузке конфигуратора пишется слева вверху просто "Версия:OWEN-20120817-2531 plc240web" и не указана версия таргета. Пробовал в адресной строке браузера писать ее адрес, ожидая попасть в веб-интерфейс, но пишет "Не удается получить доступ". При этом пинг есть.

В те времена веб-интерфейса еще не было.
Для "Версия:OWEN-20120817-2531 plc240web" вообще нужны отдельные таргеты - я их поищу в нашем архиве.

Давайте сначала разбираться с СПК207-220.03.00-CS-M01.
Для этого завтра (лучше утром) обеспечьте удаленный доступ по TeamViewer к ПК, к которому вы ее подключаете.