Здравствуйте, есть необходимость подключить модуль ввода вывода Wellpro WP8028ADAM . При подключение к MasterOPC от Инсат данные входов/выход читаються/записываеться . При подключении к СПК 107 ( старый) связь есть( COM мигает) но данные не читаются .Что не правильно делаю ?
63157 63156 63158 63159

Евгений Кислов
15.10.2022, 10:31
Добрый день.
Вы не выложили скриншот, на котором было бы видно видно, что "данные не читаются".

Но скорее всего - дело в этом:
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=28167&p=343792&viewfull=1#post343792

BSA
15.10.2022, 12:23
Добрый день.
Вы не выложили скриншот, на котором было бы видно видно, что "данные не читаются".

Но скорее всего - дело в этом:
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=28167&p=343792&viewfull=1#post343792

Спасибо, теперь отображается.

BSA
15.10.2022, 13:56
А есть на ресурсе установочные таргеты для МУ 110(старый) и МДВВ для СПК 107 ( старый)?

Евгений Кислов
15.10.2022, 14:46
А есть на ресурсе установочные таргеты для МУ 110(старый) и МДВВ для СПК 107 ( старый)?

Для МУ есть, для МДВВ нет.
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/04_Library/04_Components/Mx110Drivers_v3.5.4.13.package