Просмотр полной версии : подключение мв110 -224.8А к ПЛК 110-32
добрый вечер уважаемые знатоки, прошу помощи, никак не могу подружить мв110 -224.8А и ПЛК 110-32.
из обучающих видео на сайте овен, настроил все как показывали, и никаких результатов.
подключиюсь через АС4-М к мв110, показания датчка ТСМ100М на первом входе показывает, все вроде рабоатет, а вот как получить эти значения на плк, никак не пойму. Не терзайте сильно, я с овном впервые работаю, молодой специалист, только недавно пришел работать, и тут уже приходится разбираться, так как больше некому.
при подключении к контроллеру вылетает ошибка 81... что уже не пробовал... помогите пожалуйста
63144
63145
63146
63147
Попробуйте не ACKII а RTU
Пробовал и rtu и менять framing time 5,10,20 и все одно и тоже
kondor3000
14.10.2022, 08:29
После программирования блока конфигуратором, надо перезагрузить блок по питанию, иначе он так и останется работать по протоколу Овен. Остальное вроде всё правильно. Проверьте ещё провода и правильность подключения клемм А и В в RS485.
На всякий случай вот ссылка на пример чтения всех параметров МВ110_8А
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=35094#10
перезапускал блок,все равно тоже самое
я так понимаю что протокол вообще выбирается автоматически, так как нет вкладки, для его выбора
kondor3000
14.10.2022, 08:43
я так понимаю что протокол вообще выбирается автоматически, так как нет вкладки, для его выбора
При подаче питания протокол автоматический, а если уже открыт порт по протоколу Овен, то без перезагрузки протокол не поменяется.
Можно ещё попробовать поменять последнюю настройку в UMD ( Универсал Модбас девайс) на Native.
Сделайте скрин считанных сетевых настроек модуля из конфигуратора.
На ПЛК110 вроде 2шт 485-х - точно на 1 порт подключились?
63149
Нажал "Прибор > прочитать все параметры"
параметр задержка ответа по рс585 было и на 0, поставил на 2 для эксперемента, т.к. в инструкции рекомендовано 2.
на счет количества 485 интерфейсов на плк 110 - 32, там он вроде как один
kondor3000
14.10.2022, 09:19
63149
Нажал "Прибор > прочитать все параметры"
параметр задержка ответа по рс585 было и на 0, поставил на 2 для эксперемента, т.к. в инструкции рекомендовано 2.
на счет количества 485 интерфейсов на плк 110 - 32, там он вроде как один
Задержку ответа никогда не менял и всё работает, никогда не трогайте лишнего если не уверены.
А по теме, сделайте в проекте Очистить всё, Компилировать всё и ещё раз загрузите проект в ПЛК, и старт, переключатель в Работе должен быть.
На скринах настроек вроде все в порядке.
АС-4 отключаете, когда подключаете модуль к ПЛК?
Можете как-то проверить исправность порта на ПЛК - подключить другой модуль или попробовать создать слейв на ПЛК и опросить его через адаптер с ПК?
да, отключаю.
я вот уже тоже грешу на работоспособность порта, подскажите пожалуйста, а как опросить? чем? программой какой? наведите немного.
я уже конено договорился, и плк 110 обменяют на другой, но все равно хочется на 100% убедится что дело действительно в нем
все сделал как Вы сказали, не помогло((
Убрать из конфиг Modbus Master, добавить Modbus Slave, в него тот-же порт 485-1 и один двухбайтовый регистр - он будет с адресом 0. Подключить к ПК через адаптер, читать регистр через программу, например Modbus Poll.
Я правда сам так ПЛК никогда не опрашивал (не было надобности), с адаптером АС-4 тоже не работал - но теоретически должно работать.
kondor3000
14.10.2022, 10:08
да, отключаю.
я вот уже тоже грешу на работоспособность порта, подскажите пожалуйста, а как опросить? чем? программой какой? наведите немного.
я уже конено договорился, и плк 110 обменяют на другой, но все равно хочется на 100% убедится что дело действительно в нем
Создать новый проект с Модбас Слейв, добавить например пару переменных 2 Byte (адреса 0 и 1). На комп ставите например Овен ОРС сервер, подключаете через АС-4, и опрашиваете сервером ПЛК слейв. В слейве меняете переменные, в сервере смотрите и наоборот.
https://owen.ru/product/new_opc_server
вот блин, сделал, опросил через Modbus rtu scanner, и он ответил63151
kondor3000
14.10.2022, 10:15
вот блин, сделал, опросил через Modbus rtu scanner, и он ответил63151
Если порт в ПЛК работает, то создайте новый проект или как уже писал, Очистить всё, Компилировать всё.
вот блин, сделал, опросил через Modbus rtu scanner, и он ответил63151
Ну теперь опросите через scaner аналоговый модуль
Ну теперь опросите через scaner аналоговый модуль
Опросил и тот и тот, оба ответили, пересоздать проект, все равно тоже самое, отдал контроллер, сказали в понедельник поменяют, посмотрим что будет, возможно я просто где то ошибаюсь...
kondor3000
14.10.2022, 15:09
Опросил и тот и тот, оба ответили, пересоздать проект, все равно тоже самое, отдал контроллер, сказали в понедельник поменяют, посмотрим что будет, возможно я просто где то ошибаюсь...
В таких случаях надо выкладывать проект, что бы его можно было проверить. Проект выкладывать в расширенном режиме.
Господа, спасибо всем кто откликнулся!
Пришел сегодня новый контроллер, все настроил как и в прошлый раз, и все заработало с первого раза, так что мало ли, имейте ввиду, что иногда бывают глюченные контроллеры, прям из коробки)