PDA

Просмотр полной версии : Зависание сетевого адаптера PLC160



Andrey495
12.10.2022, 15:12
День добрый

Подскажите если ктото знает как бороться.
есть PLC160 [M02]

PLC model MODEL PLC 160
Версия ПО метр: 2.0
Binary VERSION 1.2.42
Need Target version >= 3.12
Compiled: 14:40:51 Feb 8 2021
STM32 binary version 115

При работе с сетевым стеком библиотека SysSockets наблюдается зависание сетевого адаптера.
Выглядит следующим образом.
В какойто момент ПЛК перестает отправлять данные в сеть.
Помогает исключительно перезапуск с полным сбросом.

Перезапуск через codesys не помогает.

Физически это выглядит как постоянно горящий светодиод линка на адаптере при этом не важно включен ethernet кабель или нет.

Юлия Лукина
14.10.2022, 09:32
Добрый день! Пришлите, пожалуйста, проект нам на почту support@owen.ru

Andrey495
27.10.2022, 13:02
Т.к. ответа пока не получено может все таки кто то сталкивался с таким же ?

Валенок
27.10.2022, 17:06
Так послали проект в техподдержку то ?

Спорягин Кирилл
27.10.2022, 17:16
Т.к. ответа пока не получено может все таки кто то сталкивался с таким же ?

Не знаю в этом ли дело или нет, но вы закрываете старые сокеты, когда хотите открыть новые?
Может быть просто заканчиваются сокеты?

In_Da_Cher_A
27.10.2022, 19:36
Т.к. ответа пока не получено может все таки кто то сталкивался с таким же ?
да постоянно. Добро пожаловать в мир ОВЕН. Без разницы - 160 или 110, про эти глюки я уже писал
слейв постоянно требует внимания - может после каждой загрузки не отвечать, может через раз
раньше думал что у заказчика сетка забивает некорректными каким-то запросами
но эта коробочка умудряется подвиснуть даже просто с "родной панелью

Валенок
27.10.2022, 19:48
Во, еще один словил глюки. Поделились бы творчеством, а то как то за несколько лет - ничего вышеописанного. Невезет видимо.

In_Da_Cher_A
27.10.2022, 20:01
вы никогда не видели самую обычную конфигурацию слейва "из коробки"?
там нет ничего необычного

Валенок
27.10.2022, 20:28
вы никогда не видели самую обычную конфигурацию слейва "из коробки"?
там нет ничего необычного
Годов так с дюжину со слейвом из коробки нет. А что ?

Юлия Лукина
28.10.2022, 09:44
Здравствуйте! Если Вы уже отправляли проект в тех.поддержку, то продублируйте его, пожалуйста. В теме укажите "Зависание сетевого адаптера ПЛК160"

Andrey495
31.10.2022, 11:14
Продублировал еще раз.

Andrey495
31.10.2022, 11:19
Не знаю в этом ли дело или нет, но вы закрываете старые сокеты, когда хотите открыть новые?
Может быть просто заканчиваются сокеты?

Было такое предположение.
НО в этом случае обычный рестарт (ну например заводской) решал бы эту проблему т.к. это чисто софт.
А я сталкиваюсь с полным зависанием сетевого адаптера из которого ПЛК выходит только после перезапуска по питанию.
При этом светодиод линка горит постоянно без разницы включен кабель ethernet или нет.