Просмотр полной версии : СПК107 и МВ110-224.8А
sslaventiy_85
12.10.2022, 10:18
При работе с новым СПК107 совместно с модулями МВ110-224.8А возникла проблема - первые 3 входа на каждом (из двух) не работают при работе с СПК. Отдельно МВ при работе через конфигуратор все входы работают. Входы настроены ТХА(К). Подключаю к СПК - пишет нет ошибок. На рабочих входах пишет Обрыв датчика, если он не подключен, либо показывает значение.
При работе с новым СПК107 совместно с модулями МВ110-224.8А возникла проблема - первые 3 входа на каждом (из двух) не работают при работе с СПК. Отдельно МВ при работе через конфигуратор все входы работают. Входы настроены ТХА(К). Подключаю к СПК - пишет нет ошибок. На рабочих входах пишет Обрыв датчика, если он не подключен, либо показывает значение.
Попробуйте опросить эти регистры с компа через программу типа Modbus(Pull/Master/Tester/Tools) - может с адресацией напутали?
kondor3000
12.10.2022, 10:33
Скорее всего с адресами напутали. Или выложите скрин или напишите, какие адреса опрашиваете.
sslaventiy_85
12.10.2022, 10:44
Скрин соотнесения входов/выходов?
sslaventiy_85
12.10.2022, 10:55
63112
Это?
sslaventiy_85
12.10.2022, 11:00
63113
Лучше качество.
sslaventiy_85
12.10.2022, 12:00
6311663117
Еще заметил одну деталь - постоянно меняются значения xBusy и xDone. Также если вручную изменить значения с FALSE на TRUE и обратно xTrigger, то значения этих трех входов меняются и как будто "застывают", пока снова не изменить значения с FALSE на TRUE и обратно xTrigger.
Евгений Кислов
12.10.2022, 12:06
6311663117
Еще заметил одну деталь - постоянно меняются значения xBusy и xDone. Также если вручную изменить значения с FALSE на TRUE и обратно xTrigger, то значения этих трех входов меняются и как будто "застывают", пока снова не изменить значения с FALSE на TRUE и обратно xTrigger.
Добрый день.
Подключите, пожалуйста, модуль к ПК и обеспечьте удаленный доступ по TeamViewer - разберемся, что у вас происходит.
sslaventiy_85
12.10.2022, 12:34
Добрый день.
Подключите, пожалуйста, модуль к ПК и обеспечьте удаленный доступ по TeamViewer - разберемся, что у вас происходит.
Добрый день, Евгений! Теперь уже только завтра смогу.
Евгений Кислов
12.10.2022, 12:39
Добрый день, Евгений! Теперь уже только завтра смогу.
Хорошо, давайте завтра (желательно в первой половине дня по московскому времени).
sslaventiy_85
13.10.2022, 09:04
Добрый день.
Подключите, пожалуйста, модуль к ПК и обеспечьте удаленный доступ по TeamViewer - разберемся, что у вас происходит.
Евгений, я готов
Евгений Кислов
13.10.2022, 09:15
Евгений, я готов
Присылайте в личку данные для TeamViewer и ваш контактный телефон.
Евгений Кислов
13.10.2022, 09:40
Проблема была в том, что на шаблоне была использована команда Обновить устройство - так делать нельзя.
После удаления шаблона из дерева проекта и добавления заново - проблема исчезла.
sslaventiy_85
09.11.2022, 08:48
Еще один вопрос по этому проекту - обновление данных на СПК 5 секунд. Можно ли уменьшить время (увеличить частоту опроса)?
Евгений Кислов
09.11.2022, 08:52
Еще один вопрос по этому проекту - обновление данных на СПК 5 секунд. Можно ли уменьшить время (увеличить частоту опроса)?
Обновление значений всех входов модуля 8А составляет как раз около 5 секунд - и уменьшить его нельзя:
63722
sslaventiy_85
09.11.2022, 08:57
У меня подключен еще тахометр ТХ01, он тоже обновляется раз в 5 секунд.
Евгений Кислов
09.11.2022, 09:00
У меня подключен еще тахометр ТХ01, он тоже обновляется раз в 5 секунд.
Покажете по TeamViewer?
sslaventiy_85
09.11.2022, 09:04
Покажете по TeamViewer?
Сейчас нет возможности подключиться к стенду. Могу прислать видео.
Евгений Кислов
09.11.2022, 09:06
Сейчас нет возможности подключиться к стенду. Могу прислать видео.
Тогда пришлите, пожалуйста, проект и видео, на котором будет видно дерево проекта CODESYS (компоненты Modbus) в момент опроса.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot