Здравствуйте , имеем модуль МВ210-101. Вход 1 настроен на тип 4..20 ma. Не понятна настройка цифрового фильтра , ставим 0 показания нормальные, если поставить больше 1 то показания плывут и не соответствуют действительности. Логика не совсем такая как на ТРМ.
Мастеренко Иван
12.10.2022, 13:48
Здравствуйте.
Приведите пример на сколько изменяются показания при изменении фильтра.
Какая прошивка модуля?
Приложите скриншот настроек канала из конфигуратора.
Логика цифрового фильтра описана в руководстве по эксплуатации на прибор.
nick2015
13.11.2022, 10:53
Здравствуйте.
Приведите пример на сколько изменяются показания при изменении фильтра.
Какая прошивка модуля?
Приложите скриншот настроек канала из конфигуратора.
Логика цифрового фильтра описана в руководстве по эксплуатации на прибор.
63806
Вы можете сами воспроизвести эту неисправность...
zaychenko
01.12.2022, 11:47
День добрый! Не понятно как правильно настроить вход на работу с датчиком 4...20мА.
Ситуация: на вход подключен датчик ПД100И-ДА0,1-171-0,25. При атмосферном давлении датчик выдает чуть больше 20 мА и модуль измеренное значение уже не вычисляет, а отображает статус "Код: 10 - Вычисленное значение слишком велико".
Так вот вопрос, как настроить вычисление значений, например, до 21мА или 20.5мА. И другая ситуация, когда значение чуть меньше 4 мА, то чтобы тоже не просто ошибку модуль возвращал, а вычислял при этом значение, например, 3.9мА
nick2015
02.10.2023, 11:34
Здравствуйте ! Увидел на форуме обновлённую прошивку для новых модулей, а когда появится для старых модулей ? Изменения касательно полосы фильтра.
stan4ik56
11.10.2023, 13:41
Доброго времени суток! при проверке модулей МВ210-101 столкнулся с такой проблемой, тип датчика ставил 4-20 мА и у меня на одном или нескольких каналах показания врут (использовал задатчик) и при подключении допустим ко второму каналу у меня загорается зеленым и выдает показания непонятные на 6 и 8 канале, из-за чего это может быть и с чем связано? есть какое-то решение? и при подключении к первому каналу у меня на втором канале появляются значения.
Всем привет. Подскажите нужен ли ограничивающий резистор для подключения датчика давления ПД100И-ДА (1x1 исполнение) к модулю ввода аналоговых сигналов МВ210-101?
Измерение показаний будет происходить непрерывно.
87983
87984
87986
87987
Из руководства на ПД100И: при питании 24В, согласно формуле Rнагрузки максимальное получается примерно 739 Ом
В руководстве на МВ210 указано, что сопротивление встроенного токоизмерительного резистора составляет 51 Ом.
Отсюда делаю вывод, что сопротивление ограничивающего резистора должно быть не более 688 Ом.
Всё верно рассчитано? Или можно без резистора (без последствий)?
Александр Пинэко-Скворцов
10.02.2026, 16:37
Всем привет. Подскажите нужен ли ограничивающий резистор для подключения датчика давления ПД100И-ДА (1x1 исполнение) к модулю ввода аналоговых сигналов МВ210-101?
Измерение показаний будет происходить непрерывно.
87983
87984
87986
87987
Из руководства на ПД100И: при питании 24В, согласно формуле Rнагрузки максимальное получается примерно 739 Ом
В руководстве на МВ210 указано, что сопротивление встроенного токоизмерительного резистора составляет 51 Ом.
Отсюда делаю вывод, что сопротивление ограничивающего резистора должно быть не более 688 Ом.
Всё верно рассчитано? Или можно без резистора (без последствий)?
Добрый день.
Для датчика заявлено сопротивление нагрузки от 0 до 1400 Ом (верхняя граница рассчитывается от напряжения питания по формуле, которую Вы привели).
Токоизмерительный резистор 51 Ом в модуле укладывается в указанный диапазон, поэтому дополнительное сопротивление не требуется.
Добрый день.
Для датчика заявлено сопротивление нагрузки от 0 до 1400 Ом (верхняя граница рассчитывается от напряжения питания по формуле, которую Вы привели).
Токоизмерительный резистор 51 Ом в модуле укладывается в указанный диапазон, поэтому дополнительное сопротивление не требуется.
Здравствуйте, Александр.
Вы не могли бы привести реальный пример, на основе оборудования Овен, в котором использование ограничивающего резистора будет необходимо?
Александр Пинэко-Скворцов
11.02.2026, 09:36
Здравствуйте, Александр.
Вы не могли бы привести реальный пример, на основе оборудования Овен, в котором использование ограничивающего резистора будет необходимо?
Для датчиков температуры ДТх-И, например, заявлено номинальное сопротивление нагрузки при напряжении питания 24 В - 533 Ом. Здесь дополнительное сопротивление потребуется, чтобы исключить перегрев выходного элемента. Т.е. работать будет и без сопротивления, но срок службы датчика сократится.
см. таблицу на стр. 9 и раздел 5.6 на стр. 18
https://owen.ru/downloads/re_dts-i_dtp-i.pdf