Вход

Просмотр полной версии : ПЛК73 Modbus RTU Инициализируется, но ничего не шлет в порт



Константинус
11.10.2022, 09:47
Взял код из примера. Настроил правильно и ПЛК73 и ПЧ(ATV12), но пакеты по факту не идут. В сеть включил 485 USB-свисток и ПЛК и ПЧ пингуются(ModbusRTU Scanner 2.1). Во время пинга на ПЧ отображается обмен пакетами, а во время работы программы на ПЛК нет. Порт открыт, ошибок нет, скорость пробовал разную. Помогите нубу понять ошибку

kondor3000
11.10.2022, 12:30
Проект открыть не могу сейчас, но свисток надо убрать из сети, ПЛК мастер должен открыть порт и работать с ним, а у вас похоже порт открывает комп, через свисток. Смотреть работу проекта, надо в Codesys, там видно как открывается порт и идёт чтение, запись данных. И выложите скрин работы проекта.
Вот похожая тема с примерами и ссылками на 4страницы.
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=36679

Ещё нужны все параметры ПЧ, которые вы настроили и карта регистров ПЧ.
Почему у вас Settings.byParity:=2 ??