10.10.2022, 23:41
OL Версия 1.22.288.0

Новенькая ПР102

Циклическая перезагрузка ПР102, проект (air heat curtains.01.owl), на ПК в эмуляции прекрасно работает.

Задача простая:
1 подсчет времени открытых ворот -> выход секундный генератор.
2 включение завес, с небольшой задержкой выключения на случай если кто то будет бегать мимо датчика.
3 включение оповещения через заданное время.
4 переключатель зима/лето , летом завесы не включаются, включается оповещение если на улице жарче чем в помещении на заданное значение.

состоит из десяти абсолютно одинаковых модулей + ФБ PT1000 и мелкой логики...
пробовал несколько реализации....
работает урезанная версия (air heat curtains.01.no fb.owl), но в панели OL моргает кнопка (не активно/активна) - "Записать программу"

Питание проверял- в норме. Проводки все отключал, не помогает... :(

подозрение на ПР102..

короткие программы типа IN-OUT работают :)


(P.S. Как исправить заголовок темы ?)

Никита Сергеев
11.10.2022, 14:06
Пока не совсем понятно, как именно вы диагностируете перезагрузку устройства.
Запишите скринкаст OL, на котором было бы видно, какую картину у себя вы наблюдаете.

У себя на приборе такой проблемы не наблюдаю с вашим проектом.
Из того, как я понял ваше описание - с большей долей вероятности у Вас открыто два окна OL, которые по очереди подцепляют COM port,
в результате чего этот значок так себя и ведёт.

Сергей0308
11.10.2022, 14:26
Скорей всего он два(или более) проекта одновременно открывает, поэтому такая лабуда и ничего там не перезагружается, товарищ очень впечатлителен и фантазия разыгралась, это я так думаю!

63ru
12.10.2022, 22:47
Переписал для ПР200 на нем работает без проблем, но выхода релейные, да и маловато их..

... продолжил тестирование..
удалил все лишние переменные, оформил в макрос, убрал ПРМ24.1, добавил MУ110.....16P.
TEST3.owl - работает, как должно быть по ТЗ.
добавляю макрос BOOL_INT,
TEST7.owl
пр102 - перегружается.

извиняюсь за плохое видео(VID_20221012_221031[1].mp4), в начале залита TEST3.owl - работает . Добавляем макрос BOOL_INT, ПР - перегружаться, ПК пиликает о появлении и пропадании USB устройства.
на ПР моргает ошибка, вход DI1, ну и выхода..

вместо BOOL_INT, написал макрос на ST- TEST5_st.owl, - не работает макрос (( , хотя должен работать.
переписал - TEST5_st3.owl, сам макрос работает, а вот в итоге снова перезагрузка ПР - TEST5_st4.owl

...


Горит проект уже синим пламенем...

Похоже ПР в мусорку..

1exan
13.10.2022, 04:42
Попробуйте обновиться до OwenLogic 2 - может там заработает

63ru
13.10.2022, 09:17
OwenLogic 2 пробовал, все так же..
использую OL 1.22.288.0 , потому что на рабочем буке не обновляется Microsoft Visual C++ 2015-2022 - ошибка установки , это отдельная история.

Денисов Максим Сергеевич
10.11.2022, 10:29
Коллеги, выпустили обновление Owen Logic 2.1.310 и 2.2.311 с прошивкой для ПР102 v2.35 с исправлением ошибки циклической перезагрузки контроллера.

63ru
15.11.2022, 18:45
Вопрос решён, спасибо.