06.10.2022, 14:54
Есть готовое рабочее оборудование, там стоит БП60А-24. На текущую нагрузку его хватает с головой.
Но понадобилось добавить нагрузку - воздушный клапан на 24В, который работает редко и коротким импульсом (раз в минуту импульс около 200 мс) , но ток потребления аж 1,2 А. Боюсь за блок питания и остальные потребители.
Собственно вопрос - а если параллельно с катушкой клапана поставить достаточно мощный конденсатор на пару тыс мкф, поможет ли это блоку питания сгладить скачки потребления?

OlegM
10.10.2022, 21:47
Можно поставить вот такой девайс https://www.chipdip.ru/product0/8002732620. Но дешевле будет заменить блок питания.

Eugene.A
10.10.2022, 22:05
Есть готовое рабочее оборудование, там стоит БП60А-24. На текущую нагрузку его хватает с головой.
Но понадобилось добавить нагрузку - воздушный клапан на 24В, который работает редко и коротким импульсом (раз в минуту импульс около 200 мс) , но ток потребления аж 1,2 А. Боюсь за блок питания и остальные потребители.
Собственно вопрос - а если параллельно с катушкой клапана поставить достаточно мощный конденсатор на пару тыс мкф, поможет ли это блоку питания сгладить скачки потребления?
Вы только усугубите проблему. Добавите ещё ток заряда конденсатора.

IVM
11.10.2022, 11:08
Купи БП на 120 Вт по 2500 руб. у производителя, который специализируется на этом.

Ollema
11.10.2022, 11:34
А чего не на киловатт? 1.2A * 24В = ? Да и такие короткие импульсы нагрузки и должны отрабатывать конденсаторы на его выходе. Только конденсаторы должны быть расчитаны на такую нагрузку и БП должен нормально заряжать их при включении, а не уходить в защиту.

IVM
11.10.2022, 12:09
А чего не на киловатт? 1.2A * 24В = ?

Мало ли еще какие хотелки появятся. Запас по мощности никогда не помешает.

IVM
11.10.2022, 13:05
Вы только усугубите проблему. Добавите ещё ток заряда конденсатора.

Усугубит, если конденсатор поставить параллельно с катушкой клапана. Если конденсатор подключить к выходным клеммам БП, то может действительно помочь. Главное что бы при подаче питания на БП он не уходил в защиту из-за зарядного тока конденсатора (для ограничения зарядного тока конденсатора можно поставить резистор R1 2...3 Ом). Емкость конденсатора надо подобрать опытным путем.

Eugene.A
11.10.2022, 14:27
А теперь ситуация. Ключ S1 замкнут, отключение и включение электропитания 220 вольт...

IVM
11.10.2022, 14:30
А теперь ситуация. Ключ S1 замкнут, отключение и включение электропитания 220 вольт...

Ключ S1 управляется тем же напряжением 24 В поэтому он не может быть замкнут при отсутствии напряжения. Ну и R1 в помощь.

Eugene.A
11.10.2022, 15:15
Ключ, управляемый напряжением, это контакт реле, обозначается буквой К.

IVM
11.10.2022, 15:35
Ключ, управляемый напряжением, это контакт реле, обозначается буквой К.

Нет проблем. ;)

Вячеслав@
12.10.2022, 07:49
Всем спасибо за ответы. Менять бп не вариант, сейчас просто места в шкафу нет.
Либо рискну так, либо всё-таки с конденсатором через резистор.

IVM
12.10.2022, 10:51
Менять бп не вариант, сейчас просто места в шкафу нет.

Новый БП свободно станет на место старого.

Вячеслав@
17.10.2022, 16:16
Отчитываюсь, кому интересно.
К моему удивлению емкости конденсатора на 2200 мФ хватает на импульс.
В итоге конденсатор подключен параллельно катушке, а запитывается через резистор 1 кОм. Заряжается за 15 секунд. Потребление от БП 25мА ))
Так что все получилось, спасибо.

Eugene.A
17.10.2022, 16:37
В итоге конденсатор подключен параллельно катушке,
Вот прямо-таки параллельно? Не верю.

IVM
17.10.2022, 16:54
Отчитываюсь, кому интересно.
К моему удивлению емкости конденсатора на 2200 мФ хватает на импульс.
В итоге конденсатор подключен параллельно катушке, а запитывается через резистор 1 кОм. Заряжается за 15 секунд. Потребление от БП 25мА ))
Так что все получилось, спасибо.

Тебе же на схеме показали как грамотно надо было сделать. Но Мишенькин совет лишь попусту пропал.;)

Вячеслав@
17.10.2022, 17:57
Вот прямо-таки параллельно? Не верю.

Да, конечно, я неправильно выразился. После конденсатора контакт (оптореле), как на схеме. Я имел ввиду, что конденсатор не напрямую на БП, а заряжается через резистор.

Константин_12
18.10.2022, 03:46
практика - критерий истины ...

IVM
18.10.2022, 08:34
Да, конечно, я неправильно выразился. После конденсатора контакт (оптореле), как на схеме. Я имел ввиду, что конденсатор не напрямую на БП, а заряжается через резистор.

А зачем резистор на 1 кОм, там и 5 Ом достаточно будет.